Есть достаточно мощная однофазная сеть порядка 200А. Однополюсных автоматов больше 125 А не встречал. У АВВ вроде есть на 160А но этого все равно мало. Можно ли использовать для защиты 3-х полюсный автомат и как его включить? На какой ток срабатывания надо выбирать автомат в этом случае?
|
|
|
|
25.5.2006, 18:57
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.5.2006 Из: Курган Пользователь №: 5550 |
В ПРИНЦИПЕ 3 ПОЛЮСНИКИ СОСТОЯТ ИЗ 3Х ОДНОПОЛЮСНЫХ АВТОМАТОВ-ТОЛЬКО МЕХАНИЗМ ОТКЛЮЧЕНИЯ В СЛУЧАЕ ПЕРЕГРУЗА ИЛИ КОРОТЫША ОТКЛ. ВСЕ 3(4)ПОЛЮСА.
НИЧТО НЕ МЕШАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 3Х ФАЗНИК С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ТОЛЬКО ОДНОГО ПОЛЮСА(ИЛИ ЗАПАРАЛЛЕЛИТЬ ВСЕ ПОЛЮСЫ). |
|
|
Гость_vatar_* |
25.5.2006, 18:59
Сообщение
#3
|
Гости |
Можно использовать трехфазный автомат,только надо нагрузку пропустить последовательно через все катушки автомата.И все,будет работать.
|
|
|
Гость_vatar_* |
25.5.2006, 19:00
Сообщение
#4
|
Гости |
Ни в коем случае не параллелить катушки и не использовать одну.
|
|
|
|
Гость_Владимир П._* |
25.5.2006, 19:28
Сообщение
#5
|
Гости |
Насчет того что нельзя параллелить - понятно. А почему один полюс нельзя использовать. Ведь реально в трехполюсной схеме автомат сработает при превышении допустимого тока через любой из полюсов.
И что означает ток срабатывания в трехполюсном автомате - ток через каждый из полюсов? |
|
|
Гость_Гость_* |
26.5.2006, 4:54
Сообщение
#6
|
Гости |
не совсем так. лично видел 3х полюсный автомат на 32а, через который проходил ток, по одной фазе, 50а. а ему ходьбы хны, стоит греется как баторея, а срабатывать не собирается. так-что вапрос открытый.
|
|
|
26.5.2006, 8:50
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Цитата(Anonymous) не совсем так. лично видел 3х полюсный автомат на 32а, через который проходил ток, по одной фазе, 50а. а ему ходьбы хны, стоит греется как баторея, а срабатывать не собирается. так-что вапрос открытый.
Возможно, что этот автоматический выключатель был неисправен. Каждый полюс автоматического выключателя имеет тепловую и электромагнитную защиту. Поэтому можно подключить однофазную нагрузку через один полюс, но для повышения чувствительности срабатывания лучше подключить фазу последовательно через все 3 полюса. |
|
|
|
26.5.2006, 21:34
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата Каждый полюс автоматического выключателя имеет тепловую и электромагнитную защиту. Поэтому можно подключить однофазную нагрузку через один полюс, но для повышения чувствительности срабатывания лучше подключить фазу последовательно через все 3 полюса.
Да и неплохо было б ещё пару автоматов запоследовать. Для надёжности. |
|
|
26.5.2006, 21:45
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата(vatar) Ни в коем случае не параллелить катушки и не использовать одну.
Почему не использовать одну, если на ней есть необходимая защита?(Есть АВ без защиты на одной из фаз). Почему не паралелить? Вопрос по защите сети (не требуется защита от перегрузки). Будет только возможна вероятность разного сопротивления полюсов, и соответственно ложного срабатывания автомата. Но при защите только от кз можно несколько и увеличить ток автомата (200/3 = 67А, т.е. можно ставить автомат на 100А при однофазных токах кз свыше 300А для автоматов типа С) |
|
|
27.5.2006, 1:03
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 |
Извините, просто ради интереса, что за однофазная сеть в 200А? Какой такой агрегат с такой мощностью работает на одной фазе? Это какой же перекос он будет создавать и как сажать сеть? Да затакую просадку по фазе Вас не погладят по головке, Вы простите меня, не хочу Вас обидеть, но расскажите для общего так сказать развития, про прибор или агрегат.
-------------------- Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
|
|
|
|
29.5.2006, 7:43
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Параллелить нельзя.
Подключать последовательно - необосновано. Я бы просто разъединил автомат и сделал из трехфазного три однофазных. Они соединены только двумя втулками, а так представляют из себя функционально законченные устройства. Исключение составляют автоматы защиты двигателя. Они однокорпусные и тепловой расцепитель срабатывает надежно только при равномерном нагреве всех фаз. В этом случае я пропускал рабочий ноль однофазной цепи через один полюс автомата, а второй и третий полюса подключал последовательно через перемычку. |
|
|
29.5.2006, 13:29
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Конечно, можно использовать автомат пропустив ток тоько через 1 полюс!Не надо ничего паралелить. При контрольных испытаниях в электролаборатории, трехполюсный автомат проверяют по полюсам. Т.е. сначала тепловой расцепитель в каждом полюсе, потом эл.магнитный ,также в каждом полюсе.
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
29.5.2006, 16:59
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Вы немного отошли от вопроса.
Суть заключалась в следующем: Есть номинальный ток на одной фазе 60А, и Трёхфазный автомат в 20А. Можно его использовать? |
|
|
30.5.2006, 7:44
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Цитата(Слава) Вы немного отошли от вопроса.
Суть заключалась в следующем: Есть номинальный ток на одной фазе 60А, и Трёхфазный автомат в 20А. Можно его использовать? А вот такого условия не было. Так делать нельзя. |
|
|
30.5.2006, 21:16
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата А вот такого условия не было.
Ну ладно, убавил ток чуток. Уж 200А на 1ф слишком круто даже для примера. Цитата Так делать нельзя.
А поконкретнее нельзя? |
|
|
Гость_gomed12_* |
31.5.2006, 19:33
Сообщение
#16
|
Гости |
Берем 3-х полюсный автомат в 63 А, параллелим вход-выход и подключаем однофазную нагрузку в 200 А, не вижу проблем.
|
|
|