Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Можно ли использовать 3х-полюсный автомат вместо 1-полюсного

Гость_Владимир П._*
сообщение 25.5.2006, 17:10
Сообщение #1





Гости






Есть достаточно мощная однофазная сеть порядка 200А. Однополюсных автоматов больше 125 А не встречал. У АВВ вроде есть на 160А но этого все равно мало. Можно ли использовать для защиты 3-х полюсный автомат и как его включить? На какой ток срабатывания надо выбирать автомат в этом случае?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АЛЕКС156
сообщение 25.5.2006, 18:57
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.5.2006
Из: Курган
Пользователь №: 5550



В ПРИНЦИПЕ 3 ПОЛЮСНИКИ СОСТОЯТ ИЗ 3Х ОДНОПОЛЮСНЫХ АВТОМАТОВ-ТОЛЬКО МЕХАНИЗМ ОТКЛЮЧЕНИЯ В СЛУЧАЕ ПЕРЕГРУЗА ИЛИ КОРОТЫША ОТКЛ. ВСЕ 3(4)ПОЛЮСА.
НИЧТО НЕ МЕШАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 3Х ФАЗНИК С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ТОЛЬКО ОДНОГО ПОЛЮСА(ИЛИ ЗАПАРАЛЛЕЛИТЬ ВСЕ ПОЛЮСЫ). icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vatar_*
сообщение 25.5.2006, 18:59
Сообщение #3





Гости






Можно использовать трехфазный автомат,только надо нагрузку пропустить последовательно через все катушки автомата.И все,будет работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vatar_*
сообщение 25.5.2006, 19:00
Сообщение #4





Гости






Ни в коем случае не параллелить катушки и не использовать одну.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир П._*
сообщение 25.5.2006, 19:28
Сообщение #5





Гости






Насчет того что нельзя параллелить - понятно. А почему один полюс нельзя использовать. Ведь реально в трехполюсной схеме автомат сработает при превышении допустимого тока через любой из полюсов.
И что означает ток срабатывания в трехполюсном автомате - ток через каждый из полюсов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.5.2006, 4:54
Сообщение #6





Гости






не совсем так. лично видел 3х полюсный автомат на 32а, через который проходил ток, по одной фазе, 50а. а ему ходьбы хны, стоит греется как баторея, а срабатывать не собирается. так-что вапрос открытый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 26.5.2006, 8:50
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Цитата(Anonymous)
не совсем так. лично видел 3х полюсный автомат на 32а, через который проходил ток, по одной фазе, 50а. а ему ходьбы хны, стоит греется как баторея, а срабатывать не собирается. так-что вапрос открытый.


Возможно, что этот автоматический выключатель был неисправен.

Каждый полюс автоматического выключателя имеет тепловую и электромагнитную защиту. Поэтому можно подключить однофазную нагрузку через один полюс, но для повышения чувствительности срабатывания лучше подключить фазу последовательно через все 3 полюса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 26.5.2006, 21:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
Каждый полюс автоматического выключателя имеет тепловую и электромагнитную защиту. Поэтому можно подключить однофазную нагрузку через один полюс, но для повышения чувствительности срабатывания лучше подключить фазу последовательно через все 3 полюса.

icon_biggrin.gif Да и неплохо было б ещё пару автоматов запоследовать. Для надёжности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 26.5.2006, 21:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата(vatar)
Ни в коем случае не параллелить катушки и не использовать одну.

Почему не использовать одну, если на ней есть необходимая защита?(Есть АВ без защиты на одной из фаз).
Почему не паралелить? Вопрос по защите сети (не требуется защита от перегрузки). Будет только возможна вероятность разного сопротивления полюсов, и соответственно ложного срабатывания автомата. Но при защите только от кз можно несколько и увеличить ток автомата (200/3 = 67А, т.е. можно ставить автомат на 100А при однофазных токах кз свыше 300А для автоматов типа С)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lems
сообщение 27.5.2006, 1:03
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 29.12.2005
Из: Одинцово Московская область
Пользователь №: 4547



Извините, просто ради интереса, что за однофазная сеть в 200А? Какой такой агрегат с такой мощностью работает на одной фазе? Это какой же перекос он будет создавать и как сажать сеть? Да затакую просадку по фазе Вас не погладят по головке, Вы простите меня, не хочу Вас обидеть, но расскажите для общего так сказать развития, про прибор или агрегат.


--------------------
Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 29.5.2006, 7:43
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Параллелить нельзя.
Подключать последовательно - необосновано.
Я бы просто разъединил автомат и сделал из трехфазного три однофазных.
Они соединены только двумя втулками, а так представляют из себя функционально законченные устройства.
Исключение составляют автоматы защиты двигателя. Они однокорпусные и тепловой расцепитель срабатывает надежно только при равномерном нагреве всех фаз. В этом случае я пропускал рабочий ноль однофазной цепи через один полюс автомата, а второй и третий полюса подключал последовательно через перемычку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 29.5.2006, 13:29
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Конечно, можно использовать автомат пропустив ток тоько через 1 полюс!Не надо ничего паралелить. При контрольных испытаниях в электролаборатории, трехполюсный автомат проверяют по полюсам. Т.е. сначала тепловой расцепитель в каждом полюсе, потом эл.магнитный ,также в каждом полюсе.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 29.5.2006, 16:59
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Вы немного отошли от вопроса.
Суть заключалась в следующем: Есть номинальный ток на одной фазе 60А, и Трёхфазный автомат в 20А. Можно его использовать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 30.5.2006, 7:44
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Слава)
Вы немного отошли от вопроса.
Суть заключалась в следующем: Есть номинальный ток на одной фазе 60А, и Трёхфазный автомат в 20А. Можно его использовать?

А вот такого условия не было.
Так делать нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 30.5.2006, 21:16
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
А вот такого условия не было.

Ну ладно, убавил ток чуток. Уж 200А на 1ф слишком круто даже для примера.
Цитата
Так делать нельзя.

А поконкретнее нельзя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 31.5.2006, 19:33
Сообщение #16





Гости






Берем 3-х полюсный автомат в 63 А, параллелим вход-выход и подключаем однофазную нагрузку в 200 А, не вижу проблем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 9:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены