NNS
Доброго времени суток!
Имею вопрос для ОПЫТНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ: МОЖНО ЛИ ОТАПЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯ (ЗРУ-0,4кВ;ЗРУ-6кВ) ВОДЯНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ?
с2н5он
а кто запрещает? хотя я бы не стал
Гость сочувствующий
Цитата(NNS @ 25.12.2010, 20:58) *
Доброго времени суток!
Имею вопрос для ОПЫТНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ: МОЖНО ЛИ ОТАПЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯ (ЗРУ-0,4кВ;ЗРУ-6кВ) ВОДЯНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ?

Категорических запретов не встречал, НО! Бережёного Бог бережёт! Да и тарифы на водяное отопление наверное выше, чем за электроэнергию.
ПУЭ, 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
NNS
Доброго времени суток!
Насчет того вопроса: "а кто запрещает?" При упоминании об отоплении ЗРУ (0,4...6 кВ) у большинства ГИПов глаза на лоб и неприятие варианта: "ЗАПРЕЩЕНО!!!" Хотя кем и где никто толком объяснить не может!
ПУЭ тоже просмотрел и обработал поиском. Нашел в разных редакциях толко подобные статьи!
Категорически не согласен, что тарифы на водяное отопление выше, иначе все простились бы с ним давно. Предприятие, где планируется мое техническое решение, само добывает топливо (уголь) и котельная его - объект жизнеобеспечения (место - СИБИРЬ, морозы -40С и ниже обычное дело). К объекту все подведено и прямая и обратка, отапливать однозначно надо и водяное отопление в данной стуации самый эффективный вариант. Лишь бы при сдаче какой-нибудь инспектор не "достал камень из запазухи" и оглушил запретом!
RomanNV
Цитата(NNS @ 25.12.2010, 22:58) *
МОЖНО ЛИ ОТАПЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯ (ЗРУ-0,4кВ;ЗРУ-6кВ) ВОДЯНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ?


Можно, только все трубопроводы и радиаторы должны иметь сварные соединения и не иметь вентилей, клапанов, кранов и т.п.

ПУЭ-7 п4.2.112