Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.12.2010 Из: Новокузнецк Пользователь №: 20822 ![]() |
Доброго времени суток!
Имею вопрос для ОПЫТНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ: МОЖНО ЛИ ОТАПЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯ (ЗРУ-0,4кВ;ЗРУ-6кВ) ВОДЯНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23084 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а кто запрещает? хотя я бы не стал
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток! Имею вопрос для ОПЫТНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ: МОЖНО ЛИ ОТАПЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯ (ЗРУ-0,4кВ;ЗРУ-6кВ) ВОДЯНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ? Категорических запретов не встречал, НО! Бережёного Бог бережёт! Да и тарифы на водяное отопление наверное выше, чем за электроэнергию. ПУЭ, 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется. Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п. Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается. Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.12.2010 Из: Новокузнецк Пользователь №: 20822 ![]() |
Доброго времени суток!
Насчет того вопроса: "а кто запрещает?" При упоминании об отоплении ЗРУ (0,4...6 кВ) у большинства ГИПов глаза на лоб и неприятие варианта: "ЗАПРЕЩЕНО!!!" Хотя кем и где никто толком объяснить не может! ПУЭ тоже просмотрел и обработал поиском. Нашел в разных редакциях толко подобные статьи! Категорически не согласен, что тарифы на водяное отопление выше, иначе все простились бы с ним давно. Предприятие, где планируется мое техническое решение, само добывает топливо (уголь) и котельная его - объект жизнеобеспечения (место - СИБИРЬ, морозы -40С и ниже обычное дело). К объекту все подведено и прямая и обратка, отапливать однозначно надо и водяное отопление в данной стуации самый эффективный вариант. Лишь бы при сдаче какой-нибудь инспектор не "достал камень из запазухи" и оглушил запретом! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
МОЖНО ЛИ ОТАПЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯ (ЗРУ-0,4кВ;ЗРУ-6кВ) ВОДЯНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ? Можно, только все трубопроводы и радиаторы должны иметь сварные соединения и не иметь вентилей, клапанов, кранов и т.п. ПУЭ-7 п4.2.112 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |