Цитата(Roman D @ 15.12.2010, 20:59)

Дизайн данного агрегата явно разработан приверженцами кинической школы философии, склонными к самоотречению и перенесению трудностей.
По крайней мере все двухполюсные индикаторы, которыми я пользовался, состоят из двух частей и одного провода. А тут какие-то афроамериканские, извиняюсь за выражение, яйца, болтающиеся на проводах где попало... И проходит ли данный агрегат положенные периодические испытания, неизвестно.
А чо внутри - пока неизвестно. Может, неонка; а может - две лампочки на 220.
Нет, выбитыми или выжженными глазами.
Коллеги, немного в защиту контрольной лампы. Да последние десятилетия она запрещена. Но были времена, когда наши отцы и деды ею пользовались и пользовались в соответствии с требованиями правил. Держу перед глазами Правила пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках (шестое издание от 1964 г.). Цитирую….
п.86. Указатели напряжения могут быть двух типов:
а) указатель напряжения с неоновой лампой (токоискатель), применяется в электроустановках до 500 в;
б) контрольная лампа, допускается в электроустановках напряжением до 220 в.
…………..
п. 89. Контрольная лампа должна быть заключена в футляр-арматуру из изоляционного материала с прорезью для светового сигнала. Проводники должны иметь длину не более 0,5 м и выходить из арматуры в разные отверстия , для того, что бы исключить возможность замыкания при прохождении их в общем вводе. Проводники должны быть надежно изолированы, быть гибким и иметь на свободных концах жесткие электроды, защищенные изолированными ручками. Длина голого конца электрода не должна превышать 1-2 см………….
А фотка ГРИГОРИЧА очень напоминает.....
Контрольная лампа и сейчас активно применяется, только конструкция ее не отвечает требованиям даже старых правил. Да пользоваться ей запрещает п.3.3.6 ПОТРМ-016-2001. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п.2.4.24 не допускает применение контрольных ламп для отсутствия напряжения (а для проверки наличия как то промолчали, видно еще в памяти старые добрые времена

)
И все же контрольная лампа спасла жизни многих людей и спасибо ей за это.
Коллеги, убедительно прошу, не называйте указатель напряжения индикатором.