Irbis1941
Какой трансформатор нужен ???
Слава
никакой
mic61
Цитата(Irbis1941 @ 7.12.2010, 18:50) *
Какой трансформатор нужен ???

Судя по размещению вопроса в форуме "Вопросы по теории...", Вы спрашиваете "чисто из интереса". Так?
Использовать одну фазу (фаза - ноль) вторичной обмотки трансформатора 380/380 Y/Y - тривиально и не интересно. Строить систему двойного преобразования (~3*220 -- =220 -- ~1*220) - тоже тривиально, но слишком много радиокомпонентов уйдет...
Не тривиальный вариант icon_smile.gif : имея трехфазный трансформатор с коэффициентом 380/190 В (напряжения линейные 220/110 В - фазные), и подключив вторичную обмотку "хитрым" способом

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

сможем получить на выходе однофазное напряжение 220 В.
Irbis1941
Спрашиваю ни из интереса =) нужно получить из 3 фазы по 220 и ноль - получить 1 фазу 220. Что получается можно выкинуть ноль что ли? и без него ?!
mic61
Давайте раберемся для начала, что у Вас есть. Трехфазная сеть с какими напряжениями (линейными/фазными)? Трехпроводная или четырехпроводная?
Irbis1941
есть источник(генератор 3ф 220 и ноль, АБ 2 Т 230 ВЖ ) на 2 кВт. Хочется полностью с него потреблять всю мощность, только для одной фазы а не для 3-ех. Ведь возможно такое =)
mic61
А, так вот в чем дело. Хочу Вас разочаровать. Ничего хорошего из этой идеи не получится, увы.
Схема 3ф---1ф выглядит так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Достаточно сложный для быта вариант. Необходимо иметь три одинаковых трансформатора одинаковой мощности (ватт по 800 для Вашего генератора.) Подключить их вышенарисованным способом. Коэффициент трансформации должен быть 220/173 В (линейные напряжения.)
Да, на нагрузке можно получить полную мощность генератора. Но при этом генератор будет себя очень плохо чувствовать. Одна фаза будет перегружена процентов на 20, вторая - почти в номинале, третья - не догружена процентов на 40. Т.е. для генератора будет резко не симметричная нагрузка со всеми вытекающими из этого последствиями.
Такие схемы применяются (изредка) при небольшой мощности нагрузки, и не от автономного генератора.
Т.е. остается реальный вариант "двойного преобразования. Т.е. генератор---трехфазный выпрямитель---инвертор. Можно поискать готовые в магазинах, или слепить самому. Для самоделкина-радиолюбителя это не есть особой проблемой.
Irbis1941
а почему вернее из за чего такая не симметрия?? из за трансформаторов то что они не идеально одинаковые? или из за взаимной индукции?
mic61
Трансформаторы в этой несимметрии особой роли не играют. Просто фазы генератора включены извращенно - две встречно, и все три - последовательно. А т.к. ток через них течет один и тот же, то мощность, отдаваемая каждой фазой будет различная.
Irbis1941
Цитата(mic61 @ 19.12.2010, 21:58) *
Трансформаторы в этой несимметрии особой роли не играют. Просто фазы генератора включены извращенно - две встречно, и все три - последовательно. А т.к. ток через них течет один и тот же, то мощность, отдаваемая каждой фазой будет различная.


тогда понятно. спасибо =)