А, так вот в чем дело. Хочу Вас разочаровать. Ничего хорошего из этой идеи не получится, увы.
Схема 3ф---1ф выглядит так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДостаточно сложный для быта вариант. Необходимо иметь три одинаковых трансформатора одинаковой мощности (ватт по 800 для Вашего генератора.) Подключить их вышенарисованным способом. Коэффициент трансформации должен быть 220/173 В (линейные напряжения.)
Да, на нагрузке можно получить полную мощность генератора. Но при этом генератор будет себя очень плохо чувствовать. Одна фаза будет перегружена процентов на 20, вторая - почти в номинале, третья - не догружена процентов на 40. Т.е. для генератора будет резко не симметричная нагрузка со всеми вытекающими из этого последствиями.
Такие схемы применяются (изредка) при небольшой мощности нагрузки, и не от автономного генератора.
Т.е. остается реальный вариант "двойного преобразования. Т.е. генератор---трехфазный выпрямитель---инвертор. Можно поискать готовые в магазинах, или слепить самому. Для самоделкина-радиолюбителя это не есть особой проблемой.