се-ренький
Всем привет! Имеется РУ-10 кВ, двухсекционное. АВР на секционнике. Заказчик захотел самовосстановление питания. ТНы подключены к линиям ввода. Алгоритм работы системы самовосстановления при наличии питания хотя бы на одной из секций понятен. А вот каков он при исчезновении питания одновременно с обоих вводов или с небольшой разницей во времени? Какая последовательность восстановления схемы при появлении питания: а) на одном вводе; б) на обоих вводах? Должен ли вообще АВР в таком случае запускаться, и если да, то в какой последовательности должны отрабатывать аппараты (ввода 1, ввода 2, секционника). Спасибо.
Сунцов Денис
А чем включаться/отключатся выключателям при отсутствии напряжения с обеих вводов? оперативного тока не будет
все реле будут отпавшими, ничего не успееет вкл/откл
При появлениии U на одном вводе должна сработать АВР - отключить ввод без напряжения, включить СВ
а если появилось сразу на двух - ничего не должно ВКЛ/ОТКЛ, нормальная схема
се-ренький
Цитата(Сунцов Денис @ 2.12.2010, 13:43) *
А чем включаться/отключатся выключателям при отсутствии напряжения с обеих вводов? оперативного тока не будет
все реле будут отпавшими, ничего не успееет вкл/откл

Система оперативного питания независимая, поэтому работоспособность схемы будет сохраняться при любых обстоятельствах.
doro
Посмотрите для начала страничку http://rzdoro.narod.ru/bd_1_2.htm а дальше отвечу на дополнительные вопросы