Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

АВР с самовозвратом , логика работы

се-ренький
сообщение 2.12.2010, 13:18
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Всем привет! Имеется РУ-10 кВ, двухсекционное. АВР на секционнике. Заказчик захотел самовосстановление питания. ТНы подключены к линиям ввода. Алгоритм работы системы самовосстановления при наличии питания хотя бы на одной из секций понятен. А вот каков он при исчезновении питания одновременно с обоих вводов или с небольшой разницей во времени? Какая последовательность восстановления схемы при появлении питания: а) на одном вводе; б) на обоих вводах? Должен ли вообще АВР в таком случае запускаться, и если да, то в какой последовательности должны отрабатывать аппараты (ввода 1, ввода 2, секционника). Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 2.12.2010, 14:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2053
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



А чем включаться/отключатся выключателям при отсутствии напряжения с обеих вводов? оперативного тока не будет
все реле будут отпавшими, ничего не успееет вкл/откл
При появлениии U на одном вводе должна сработать АВР - отключить ввод без напряжения, включить СВ
а если появилось сразу на двух - ничего не должно ВКЛ/ОТКЛ, нормальная схема
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 2.12.2010, 16:13
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(Сунцов Денис @ 2.12.2010, 13:43) *
А чем включаться/отключатся выключателям при отсутствии напряжения с обеих вводов? оперативного тока не будет
все реле будут отпавшими, ничего не успееет вкл/откл

Система оперативного питания независимая, поэтому работоспособность схемы будет сохраняться при любых обстоятельствах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 3.12.2010, 12:59
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Посмотрите для начала страничку http://rzdoro.narod.ru/bd_1_2.htm а дальше отвечу на дополнительные вопросы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 8:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены