Всем привет! Имеется РУ-10 кВ, двухсекционное. АВР на секционнике. Заказчик захотел самовосстановление питания. ТНы подключены к линиям ввода. Алгоритм работы системы самовосстановления при наличии питания хотя бы на одной из секций понятен. А вот каков он при исчезновении питания одновременно с обоих вводов или с небольшой разницей во времени? Какая последовательность восстановления схемы при появлении питания: а) на одном вводе; б) на обоих вводах? Должен ли вообще АВР в таком случае запускаться, и если да, то в какой последовательности должны отрабатывать аппараты (ввода 1, ввода 2, секционника). Спасибо.
|
|
|
|
2.12.2010, 14:43
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
А чем включаться/отключатся выключателям при отсутствии напряжения с обеих вводов? оперативного тока не будет
все реле будут отпавшими, ничего не успееет вкл/откл При появлениии U на одном вводе должна сработать АВР - отключить ввод без напряжения, включить СВ а если появилось сразу на двух - ничего не должно ВКЛ/ОТКЛ, нормальная схема |
|
|
2.12.2010, 16:13
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
А чем включаться/отключатся выключателям при отсутствии напряжения с обеих вводов? оперативного тока не будет все реле будут отпавшими, ничего не успееет вкл/откл Система оперативного питания независимая, поэтому работоспособность схемы будет сохраняться при любых обстоятельствах. |
|
|
3.12.2010, 12:59
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Посмотрите для начала страничку http://rzdoro.narod.ru/bd_1_2.htm а дальше отвечу на дополнительные вопросы
|
|
|
|