Гость_Михаил_*
Какую нагрузку выдерживает кабель ВВГ нг 4х185, проложенного открыто?
savelij®
По данным из каталога ЭТМ для ВВГ 4*185 Iдоп = 421*0,93 = 391А
Аналогичные данные на сайте нашего спонсора. http://www.elcable.ru/product/appl/appl.html?id=6
Cvbn
ПУЭ, табл. 1.3.6

350А
Мастер Джу
Странный вопрос учитывая цену ВВГ 4*185 icon_eek.gif
Cvbn
вопрос еще странный, учитывая правила русского языка ))
с2н5он
ответы странные (уроме первых двух) , учитывая заданный вопрос