Какую нагрузку выдерживает кабель ВВГ нг 4х185, проложенного открыто?
|
|
|
|
|
29.11.2010, 20:04
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
По данным из каталога ЭТМ для ВВГ 4*185 Iдоп = 421*0,93 = 391А
Аналогичные данные на сайте нашего спонсора. http://www.elcable.ru/product/appl/appl.html?id=6 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
30.11.2010, 12:59
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
ПУЭ, табл. 1.3.6
350А |
|
|
30.11.2010, 13:08
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Странный вопрос учитывая цену ВВГ 4*185
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
|
30.11.2010, 16:17
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
вопрос еще странный, учитывая правила русского языка ))
|
|
|
30.11.2010, 17:42
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ответы странные (уроме первых двух) , учитывая заданный вопрос
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() |
|