Гость_Александр_*
Светильник ЛВО 13 4х18 772F (без стартера) Проблема: В комнате 4 светильника, 1 из них горит, на остальные приходит 220В. Когда включаешь выключаешь свет, 1 загорается, а остальные на секунду засветятся и выключаются. Из-за чего может быть такое?
Kalinich
Появилась такая же проблема в другом помещении. Подскажите, кто имел дело с бесстартерными светильниками! Где смотреть, искать???
savelij®
Цитата(Kalinich @ 25.11.2010, 18:33) *
Где смотреть, искать???

1. Напряжение питания.
2. Контакты внутри светильника
3. Собственно лампы
4. ЭПРА
Более искать негде. имхо
Kalinich
Первые 3 пункта проверял. как проверить ЭПРА?
Артем Тольятти
Сначала надо выяснить где проблемма: в светильниках или проводке. Напряжение прибором мериете? У Вас я так понимаю шлейфом запитано. На последний светильник лампу накаливания посадите, и померийте. (если будет гореть лампа). Возможно плохой контакт в питании остальных светильников, в результате падение напряжения. Хотя сразу в 2ух помещениях как-то странно.
Kalinich
Я же говорю, напряжение в светильнике есть!
savelij®
Цитата(Kalinich @ 26.11.2010, 8:24) *
Я же говорю, напряжение в светильнике есть!

Какое?
Если в норме, то искать только внутри светильника. О чём и говорилось ранее.
Kalinich
Напряжение 226 В. (подключал лампу накаливания, что бы откинуть, что вольтметр врёт). Как проверить ЭПРА? Что у него должно быть на выходе?
savelij®
ЭПРА можно проверить методом замены на исправный.
Если убеждены, что в первых трёх пунктах (сообщ.3) всё типтоп, то меняйте ЭПРА.
Charlie
Электронный балласт так просто не проверите, он представляет из себя ВЧ-преобразователь. Можете убедиться в работоспособности (или отсутствии оной ), сняв св-к и подключив в розетку, например. Если не зажигается, разбирайте балласт и проводите проверку компонентов платы. Начните хотя бы с предохранителя на плате, а там уж как сложится. Неисправности в них бывают разные и конкретный совет дать трудно. Нужен опыт. Именно таких балластов отремонтировал десятка два уже. Все ремонтабельны. Использую при этом только мультик с функцией измерения емкостей.
Дерзайте !
Kalinich
Подключал светильник в розетку - не работает! А есть ли для них ремонты? Или надо новый покупать?
Мастер Джу
Цитата(Kalinich @ 26.11.2010, 21:18) *
Подключал светильник в розетку - не работает! А есть ли для них ремонты? Или надо новый покупать?

Если у вас ЭПРА на транзисторах типа MJE 13003-13007, то скорее всего
сдохли транзисторы, их цена не более 15 р за штуку ,при ремонте резюки в коллекторной и базовой цепи нужно проверить.Возможно кондер сдох между катодами .На это приходится примерно 80 % неисправностей ЭПРА.Сылка на примерную схему здесь http://lainslav.narod.ru/lampa/lampa.htm.
Если у вас ЭПРА построен на транзисторах типа Irf 740 (полевик) то эти не ремонтировал.
Charlie
Транзюки можно и с другими буквами. Можно и другие транзюки - типа BLD137. Работают одинаково.
Кроме указанных неисправностей могут скончаться электролиты 20 мкф, но очень редко , как и диод (стоят пара между транзюками). Ни один ремонтируемый вновь пока не вернулся комне. Ремонтирую года два. Заказчиков инстуктирую о запрещении эксплуатации с нерабочими лампами