Чайником себя не считаю, но некоторые простые вопросы у меня есть:
1. Наружные (воздушные и кабельные) сети в 99.9% случаев 4-проводные (3 фазы и провод PEN), то есть нулевой защитный провод и нулевой рабочий провод объединены. На воздушных сетях каждые 200 (или 300) метров нулевой провод подлежит повторному заземлению (от него по опоре идет стальной провод диаметром 10мм к заземлителю возле опоры), кроме того все равпределительные шкафы подключаются к заземлителю, вбитому возле них). И это независмо от назначения шкафа - распределительный на электроснабжении, шкаф с контакторами и автоматикой на уличном освещении. ТО ЕСТЬ ЭТО СИСТЕМА TN-C
2. Внутренние сети рекомендуется делать 5-проводными, с раздельными проводами N и PE. ПО СИСТЕМЕ TN-S.
Соответственно, в системе TN-C-S существует некоторое место, где PEN разделяется на PE и N.
Вопрос - где это происходит? Предполагаю, что на главном шкафу здания. Соответственно, главный шкаф здания должен быть соединен с контуром заземления здания.
ВОПРОСЫ:
1. Учитывая вышесказанное, можно-ли провести свой личный PE (или нескольких квартир) на главный шкаф? Можно-ли быть уверенным, что он соединен с контуром заземления? Как узнать, есть-ли вокруг дома вообще контур заземления (копать в поисках заземлителей точно не стану)?
2. Соединены-ли с контуром заземления (и/или с главным шкафом) внутренние трубы холодного и горячего водоснабжения и отопления? Не собираюсь никогда их использовать для подключения своего PE, просто интересно.
3. Известно, что наружные газопроводы оборудуются катодной защитой от коррозии, то есть между специальным анодным заземлителем и трубой подается напряжение (с минусом на трубе), но на вводе газопровода в дом никаких изолирующих устройств нет (хотя делается это легко на фланцевом соединении - просто болты ставятся через втулки, а прокладка между фланцев и так изолятор), следовательно отрицательный потенциал заносится в дома и квартиры. Отсюда рекомендация плиты с электроподжигом включать в газопровод резиновым шлангом без оплетки. Где-бы его достать?
4. Сталинский дом. Подстанция 6кв/0.4кв на первом этаже.
Интересно, у подстанции свои заземлители, у дома свои, или контур заземления общий? Понятно, что через провод PEN они соединяются, но интересует сам контур
элкъ
щас подтянутся ГОМЕД с ОЛЕГОМ они вам всё растолкуют ))
grp2
ок, буду ждать
Мастер Джу
А вы им сами эту тему закинте http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...21580&st=20
с2н5он
1. можно протянуть, но учтите что после разделения РЕ и N совмещать уже нельзя
копать не обязательно можно просто посмотреть есть ли выход с контура в ВРУ или на ГЗШ или узнать об этом в обслуживающей организации
2. если есть контур и трубы металлические то они должны быть соединены в ГЗШ, но не обязательно что это сделано
3. может ошибаюсь, но на газе должна быть изолирующая вставка, болты вы по любому не изолируете и вроде на катодной защите свой контур
4. не исключены оба варианта (отдельные и совместный контура)
grp2
Цитата(с2н5он @ 22.11.2010, 23:01) *
1. можно протянуть, но учтите что после разделения РЕ и N совмещать уже нельзя
копать не обязательно можно просто посмотреть есть ли выход с контура в ВРУ или на ГЗШ или узнать об этом в обслуживающей организации
2. если есть контур и трубы металлические то они должны быть соединены в ГЗШ, но не обязательно что это сделано
3. может ошибаюсь, но на газе должна быть изолирующая вставка, болты вы по любому не изолируете и вроде на катодной защите свой контур
4. не исключены оба варианта (отдельные и совместный контура)

1. это я знаю. Мне чисто для подключения к третьим контактам розеток. (если подключу к этажному щиту на провод PEN - то есть вероятность его обрыва и попадание на корпуса фазных напряжений, а также в нормальном режиме работы всегда есть некоторый потенциал, скажем относительно сети кабельного телевидения, водоснабжения и др.)
2. где это посмотреть? (в шкафу от нулевой шины или от корпуса должен идти провод "явно в землю")?
3. контур-то свой, но все равно постоянный потенциал относительно нуля электросети имеется (за счет сопротивления грунта и др.)
4. как проверить (без лопаты в руках)?
с2н5он
2. рядом с ВРУ или в нем должна быть ГЗШ, если дом старый, то вероятнее всего от корпуса, хотя в старых домах мне такого вообще не попадалось
4. только обратившись в экспл. орг. или копать icon_biggrin.gif
Романонь
Главное, не надо действовать партизанскими методами. Можно нечаянно оторвать нулевой провод и от перекоса напряжения погорит много оборудования у вас и соседей. Необходимо обратиться в организацию, в чьем ведомстве находится ВРУ с просьбой об изменении вашего электроподключения по схеме TN-S для увеличения электробезопасности. Думаю, никто не откажет, при необходимости установят дополнительную шину РЕ в ВРУ, далее уже по трехпроводной схеме.
J72
Не ищите сложных путей ! Поставте по УЗО на квартиру и живите с 2-х проводной схемой.
Гость_Григорий_*
1. Правильно.
2. Всегда были 4 проводными, если вы считаете, что контур заземления 5 провод, то какая разница, что наружные там тоже есть заземление, что внутренние.
Теперь по ВОПРОСАМ.
1. Можете провести. На главном шкафу есть обозначение подсоединения контура заземления болт на 8-10 мм, вот и смотрите подходит туда проволка или металическая шина если есть шкаф заземлен если нет повидиму только занулен. Не все шкафы в жилых домах заземлены но занулены 100%. Так что капать ненада.
2. Трубопроводы считаются естественными заземлителями так как через скважину соедены с землей, теплотрасса идет с какогото теплового узла а там все насосные установки заземлены естественно и трубы получается заземлены.
3. Газопроводы изолированы от земли, что будет если они будут ржаветь при прикосновении с грунтом думаю догадаетесь, поэтому и устанавливается контроль катодная защита, при подключении к жилому дому при выходе из земли фланцы изолируют вставками между собой, так что в квартире на газопроводе земля есть через газовый котел к нему также подходят трубы водоснабжения.
4. На подстанции свой контур, на РУ свой, связь между ними через нашу Матенку Землю.
Как смог ответил может кто еще добавит или поправит.