системы зануления/ заземления , в сети 0.4кв |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
системы зануления/ заземления , в сети 0.4кв |
22.11.2010, 21:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20363 |
Чайником себя не считаю, но некоторые простые вопросы у меня есть:
1. Наружные (воздушные и кабельные) сети в 99.9% случаев 4-проводные (3 фазы и провод PEN), то есть нулевой защитный провод и нулевой рабочий провод объединены. На воздушных сетях каждые 200 (или 300) метров нулевой провод подлежит повторному заземлению (от него по опоре идет стальной провод диаметром 10мм к заземлителю возле опоры), кроме того все равпределительные шкафы подключаются к заземлителю, вбитому возле них). И это независмо от назначения шкафа - распределительный на электроснабжении, шкаф с контакторами и автоматикой на уличном освещении. ТО ЕСТЬ ЭТО СИСТЕМА TN-C 2. Внутренние сети рекомендуется делать 5-проводными, с раздельными проводами N и PE. ПО СИСТЕМЕ TN-S. Соответственно, в системе TN-C-S существует некоторое место, где PEN разделяется на PE и N. Вопрос - где это происходит? Предполагаю, что на главном шкафу здания. Соответственно, главный шкаф здания должен быть соединен с контуром заземления здания. ВОПРОСЫ: 1. Учитывая вышесказанное, можно-ли провести свой личный PE (или нескольких квартир) на главный шкаф? Можно-ли быть уверенным, что он соединен с контуром заземления? Как узнать, есть-ли вокруг дома вообще контур заземления (копать в поисках заземлителей точно не стану)? 2. Соединены-ли с контуром заземления (и/или с главным шкафом) внутренние трубы холодного и горячего водоснабжения и отопления? Не собираюсь никогда их использовать для подключения своего PE, просто интересно. 3. Известно, что наружные газопроводы оборудуются катодной защитой от коррозии, то есть между специальным анодным заземлителем и трубой подается напряжение (с минусом на трубе), но на вводе газопровода в дом никаких изолирующих устройств нет (хотя делается это легко на фланцевом соединении - просто болты ставятся через втулки, а прокладка между фланцев и так изолятор), следовательно отрицательный потенциал заносится в дома и квартиры. Отсюда рекомендация плиты с электроподжигом включать в газопровод резиновым шлангом без оплетки. Где-бы его достать? 4. Сталинский дом. Подстанция 6кв/0.4кв на первом этаже. Интересно, у подстанции свои заземлители, у дома свои, или контур заземления общий? Понятно, что через провод PEN они соединяются, но интересует сам контур |
|
|
|
22.11.2010, 21:46
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
щас подтянутся ГОМЕД с ОЛЕГОМ они вам всё растолкуют ))
|
|
|
22.11.2010, 22:19
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20363 |
ок, буду ждать
|
|
|
22.11.2010, 22:36
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
А вы им сами эту тему закинте http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...21580&st=20
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.11.2010, 22:52 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
22.11.2010, 23:01
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. можно протянуть, но учтите что после разделения РЕ и N совмещать уже нельзя
копать не обязательно можно просто посмотреть есть ли выход с контура в ВРУ или на ГЗШ или узнать об этом в обслуживающей организации 2. если есть контур и трубы металлические то они должны быть соединены в ГЗШ, но не обязательно что это сделано 3. может ошибаюсь, но на газе должна быть изолирующая вставка, болты вы по любому не изолируете и вроде на катодной защите свой контур 4. не исключены оба варианта (отдельные и совместный контура) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.11.2010, 23:17
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20363 |
1. можно протянуть, но учтите что после разделения РЕ и N совмещать уже нельзя копать не обязательно можно просто посмотреть есть ли выход с контура в ВРУ или на ГЗШ или узнать об этом в обслуживающей организации 2. если есть контур и трубы металлические то они должны быть соединены в ГЗШ, но не обязательно что это сделано 3. может ошибаюсь, но на газе должна быть изолирующая вставка, болты вы по любому не изолируете и вроде на катодной защите свой контур 4. не исключены оба варианта (отдельные и совместный контура) 1. это я знаю. Мне чисто для подключения к третьим контактам розеток. (если подключу к этажному щиту на провод PEN - то есть вероятность его обрыва и попадание на корпуса фазных напряжений, а также в нормальном режиме работы всегда есть некоторый потенциал, скажем относительно сети кабельного телевидения, водоснабжения и др.) 2. где это посмотреть? (в шкафу от нулевой шины или от корпуса должен идти провод "явно в землю")? 3. контур-то свой, но все равно постоянный потенциал относительно нуля электросети имеется (за счет сопротивления грунта и др.) 4. как проверить (без лопаты в руках)? |
|
|
22.11.2010, 23:26
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
2. рядом с ВРУ или в нем должна быть ГЗШ, если дом старый, то вероятнее всего от корпуса, хотя в старых домах мне такого вообще не попадалось
4. только обратившись в экспл. орг. или копать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
28.11.2010, 17:04
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 20437 |
Главное, не надо действовать партизанскими методами. Можно нечаянно оторвать нулевой провод и от перекоса напряжения погорит много оборудования у вас и соседей. Необходимо обратиться в организацию, в чьем ведомстве находится ВРУ с просьбой об изменении вашего электроподключения по схеме TN-S для увеличения электробезопасности. Думаю, никто не откажет, при необходимости установят дополнительную шину РЕ в ВРУ, далее уже по трехпроводной схеме.
|
|
|
7.12.2010, 20:08
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 |
Не ищите сложных путей ! Поставте по УЗО на квартиру и живите с 2-х проводной схемой.
|
|
|
Гость_Гость_Григорий_*_* |
8.12.2010, 21:48
Сообщение
#10
|
Гости |
1. Правильно.
2. Всегда были 4 проводными, если вы считаете, что контур заземления 5 провод, то какая разница, что наружные там тоже есть заземление, что внутренние. Теперь по ВОПРОСАМ. 1. Можете провести. На главном шкафу есть обозначение подсоединения контура заземления болт на 8-10 мм, вот и смотрите подходит туда проволка или металическая шина если есть шкаф заземлен если нет повидиму только занулен. Не все шкафы в жилых домах заземлены но занулены 100%. Так что капать ненада. 2. Трубопроводы считаются естественными заземлителями так как через скважину соедены с землей, теплотрасса идет с какогото теплового узла а там все насосные установки заземлены естественно и трубы получается заземлены. 3. Газопроводы изолированы от земли, что будет если они будут ржаветь при прикосновении с грунтом думаю догадаетесь, поэтому и устанавливается контроль катодная защита, при подключении к жилому дому при выходе из земли фланцы изолируют вставками между собой, так что в квартире на газопроводе земля есть через газовый котел к нему также подходят трубы водоснабжения. 4. На подстанции свой контур, на РУ свой, связь между ними через нашу Матенку Землю. Как смог ответил может кто еще добавит или поправит. |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 20:02 |
|