Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

системы зануления/ заземления , в сети 0.4кв

grp2
сообщение 22.11.2010, 21:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 20363



Чайником себя не считаю, но некоторые простые вопросы у меня есть:
1. Наружные (воздушные и кабельные) сети в 99.9% случаев 4-проводные (3 фазы и провод PEN), то есть нулевой защитный провод и нулевой рабочий провод объединены. На воздушных сетях каждые 200 (или 300) метров нулевой провод подлежит повторному заземлению (от него по опоре идет стальной провод диаметром 10мм к заземлителю возле опоры), кроме того все равпределительные шкафы подключаются к заземлителю, вбитому возле них). И это независмо от назначения шкафа - распределительный на электроснабжении, шкаф с контакторами и автоматикой на уличном освещении. ТО ЕСТЬ ЭТО СИСТЕМА TN-C
2. Внутренние сети рекомендуется делать 5-проводными, с раздельными проводами N и PE. ПО СИСТЕМЕ TN-S.
Соответственно, в системе TN-C-S существует некоторое место, где PEN разделяется на PE и N.
Вопрос - где это происходит? Предполагаю, что на главном шкафу здания. Соответственно, главный шкаф здания должен быть соединен с контуром заземления здания.
ВОПРОСЫ:
1. Учитывая вышесказанное, можно-ли провести свой личный PE (или нескольких квартир) на главный шкаф? Можно-ли быть уверенным, что он соединен с контуром заземления? Как узнать, есть-ли вокруг дома вообще контур заземления (копать в поисках заземлителей точно не стану)?
2. Соединены-ли с контуром заземления (и/или с главным шкафом) внутренние трубы холодного и горячего водоснабжения и отопления? Не собираюсь никогда их использовать для подключения своего PE, просто интересно.
3. Известно, что наружные газопроводы оборудуются катодной защитой от коррозии, то есть между специальным анодным заземлителем и трубой подается напряжение (с минусом на трубе), но на вводе газопровода в дом никаких изолирующих устройств нет (хотя делается это легко на фланцевом соединении - просто болты ставятся через втулки, а прокладка между фланцев и так изолятор), следовательно отрицательный потенциал заносится в дома и квартиры. Отсюда рекомендация плиты с электроподжигом включать в газопровод резиновым шлангом без оплетки. Где-бы его достать?
4. Сталинский дом. Подстанция 6кв/0.4кв на первом этаже.
Интересно, у подстанции свои заземлители, у дома свои, или контур заземления общий? Понятно, что через провод PEN они соединяются, но интересует сам контур
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 22.11.2010, 21:46
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 495
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



щас подтянутся ГОМЕД с ОЛЕГОМ они вам всё растолкуют ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
grp2
сообщение 22.11.2010, 22:19
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 20363



ок, буду ждать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 22.11.2010, 22:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



А вы им сами эту тему закинте http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...21580&st=20

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.11.2010, 22:52


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.11.2010, 23:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. можно протянуть, но учтите что после разделения РЕ и N совмещать уже нельзя
копать не обязательно можно просто посмотреть есть ли выход с контура в ВРУ или на ГЗШ или узнать об этом в обслуживающей организации
2. если есть контур и трубы металлические то они должны быть соединены в ГЗШ, но не обязательно что это сделано
3. может ошибаюсь, но на газе должна быть изолирующая вставка, болты вы по любому не изолируете и вроде на катодной защите свой контур
4. не исключены оба варианта (отдельные и совместный контура)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
grp2
сообщение 22.11.2010, 23:17
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 20363



Цитата(с2н5он @ 22.11.2010, 23:01) *
1. можно протянуть, но учтите что после разделения РЕ и N совмещать уже нельзя
копать не обязательно можно просто посмотреть есть ли выход с контура в ВРУ или на ГЗШ или узнать об этом в обслуживающей организации
2. если есть контур и трубы металлические то они должны быть соединены в ГЗШ, но не обязательно что это сделано
3. может ошибаюсь, но на газе должна быть изолирующая вставка, болты вы по любому не изолируете и вроде на катодной защите свой контур
4. не исключены оба варианта (отдельные и совместный контура)

1. это я знаю. Мне чисто для подключения к третьим контактам розеток. (если подключу к этажному щиту на провод PEN - то есть вероятность его обрыва и попадание на корпуса фазных напряжений, а также в нормальном режиме работы всегда есть некоторый потенциал, скажем относительно сети кабельного телевидения, водоснабжения и др.)
2. где это посмотреть? (в шкафу от нулевой шины или от корпуса должен идти провод "явно в землю")?
3. контур-то свой, но все равно постоянный потенциал относительно нуля электросети имеется (за счет сопротивления грунта и др.)
4. как проверить (без лопаты в руках)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.11.2010, 23:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



2. рядом с ВРУ или в нем должна быть ГЗШ, если дом старый, то вероятнее всего от корпуса, хотя в старых домах мне такого вообще не попадалось
4. только обратившись в экспл. орг. или копать icon_biggrin.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Романонь
сообщение 28.11.2010, 17:04
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 20437



Главное, не надо действовать партизанскими методами. Можно нечаянно оторвать нулевой провод и от перекоса напряжения погорит много оборудования у вас и соседей. Необходимо обратиться в организацию, в чьем ведомстве находится ВРУ с просьбой об изменении вашего электроподключения по схеме TN-S для увеличения электробезопасности. Думаю, никто не откажет, при необходимости установят дополнительную шину РЕ в ВРУ, далее уже по трехпроводной схеме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
J72
сообщение 7.12.2010, 20:08
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 28.11.2010
Из: тобольск
Пользователь №: 20442



Не ищите сложных путей ! Поставте по УЗО на квартиру и живите с 2-х проводной схемой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Григорий_*_*
сообщение 8.12.2010, 21:48
Сообщение #10





Гости






1. Правильно.
2. Всегда были 4 проводными, если вы считаете, что контур заземления 5 провод, то какая разница, что наружные там тоже есть заземление, что внутренние.
Теперь по ВОПРОСАМ.
1. Можете провести. На главном шкафу есть обозначение подсоединения контура заземления болт на 8-10 мм, вот и смотрите подходит туда проволка или металическая шина если есть шкаф заземлен если нет повидиму только занулен. Не все шкафы в жилых домах заземлены но занулены 100%. Так что капать ненада.
2. Трубопроводы считаются естественными заземлителями так как через скважину соедены с землей, теплотрасса идет с какогото теплового узла а там все насосные установки заземлены естественно и трубы получается заземлены.
3. Газопроводы изолированы от земли, что будет если они будут ржаветь при прикосновении с грунтом думаю догадаетесь, поэтому и устанавливается контроль катодная защита, при подключении к жилому дому при выходе из земли фланцы изолируют вставками между собой, так что в квартире на газопроводе земля есть через газовый котел к нему также подходят трубы водоснабжения.
4. На подстанции свой контур, на РУ свой, связь между ними через нашу Матенку Землю.
Как смог ответил может кто еще добавит или поправит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 20:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены