Многоуважаемый инспектор! Прошу вас разъеснить разночтения возникающие при рассмотрении различных нормативных актов в отношении периодичности измерений параметров электрооборудования.Я ответственный за электрохозяйство провайдера связи и встал вопрос по измерениям.Перечитав соответствующую нормативную документацию (ПУЭ и ПТЭЭП),я получил интересный результат:ПТЭЭП Приложение 3, п. 28.5-Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки 1раз в год;ПТЭЭП п. 2.7.16.-Проверка соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепиелей автоматических выключателей 1 раз в два года;ПТЭЭП п. 2.7.19-Проверка УЗО 1 раз в квартал;ПТЭЭП
п. 2.12.17.-Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей заземляющих устройств 1 раз в 3 года(1раз в 6 лет-ПТЭЭП Приложение 3 п.28;ПТЭЭП п. 3.4.12-В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью (при К, Т, и межремонтных испытаниях) должно измеряться полное сопротивление петли фаза-ноль электроприёмников 1 раз в два года (1 раз в 4 года -ПТЭЭП Приложение 3 п.28);ПТЭЭП 3 п. 26.1-Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами. Рекомендуется через8-10 лет эксплуатации.ПТЭЭП Приложение 3, Таблица 37-Измерения сопротивления изоляции электропроводки, в том числе осветительные сети 1 раз в 3 года
НО ПРИ ЭТОМ-"По новым правилам ПТЭЭП сроки испытаний нормируются тех.руководителями предприятий, но по правилам пожарной безопасности в Российской федерации ППБ 01-93 изменённым и дополненным, введенным в действие приказом МВД России 1999г. п.1.4.9. «При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер»"
Прошу вас разъяснить эти разночтения в нормативных актах. Прошу прощения:
[/indent] в скобках за некоторыми пунктами приведены сроки
испытаний по другим пунктам ПТЭЭП



[indent]
Kostia_P
А какие противоречия
- раз в год переходное сопртивление
- раз в два года петля фаза - ноль
- раз в три года сопротивление изоляции.
при этом это не противоречит и ППБ раз в три года вы делаете все замеры да ещё и не по разу.
Гость КК
Цитата(alexoreh @ 22.11.2010, 10:11) *
Перечитав соответствующую нормативную документацию (ПУЭ и ПТЭЭП),я получил интересный результат:ПТЭЭП Приложение 3, п. 28.5-Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки 1раз в год;ПТЭЭП п. 2.7.16.-Проверка соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепиелей автоматических выключателей 1 раз в два года;ПТЭЭП п. 2.7.19-Проверка УЗО 1 раз в квартал;ПТЭЭП
п. 2.12.17.-Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей заземляющих устройств 1 раз в 3 года(1раз в 6 лет-ПТЭЭП Приложение 3 п.28;ПТЭЭП п. 3.4.12-В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью (при К, Т, и межремонтных испытаниях) должно измеряться полное сопротивление петли фаза-ноль электроприёмников 1 раз в два года (1 раз в 4 года -ПТЭЭП Приложение 3 п.28);ПТЭЭП 3 п. 26.1-Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами. Рекомендуется через8-10 лет эксплуатации.ПТЭЭП Приложение 3, Таблица 37-Измерения сопротивления изоляции электропроводки, в том числе осветительные сети 1 раз в 3 года

Давайте сначала посмотрим на настоящую редакцию ПТЭЭП, в действующей редакции большая часть указанных Вами сроков не упоминается.