Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Периодичность испытаний электропроводки. , Сроки испытаний электропроводки по ПУЭ;ПТЭЭП.

alexoreh
сообщение 22.11.2010, 10:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 20353



Многоуважаемый инспектор! Прошу вас разъеснить разночтения возникающие при рассмотрении различных нормативных актов в отношении периодичности измерений параметров электрооборудования.Я ответственный за электрохозяйство провайдера связи и встал вопрос по измерениям.Перечитав соответствующую нормативную документацию (ПУЭ и ПТЭЭП),я получил интересный результат:ПТЭЭП Приложение 3, п. 28.5-Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки 1раз в год;ПТЭЭП п. 2.7.16.-Проверка соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепиелей автоматических выключателей 1 раз в два года;ПТЭЭП п. 2.7.19-Проверка УЗО 1 раз в квартал;ПТЭЭП
п. 2.12.17.-Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей заземляющих устройств 1 раз в 3 года(1раз в 6 лет-ПТЭЭП Приложение 3 п.28;ПТЭЭП п. 3.4.12-В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью (при К, Т, и межремонтных испытаниях) должно измеряться полное сопротивление петли фаза-ноль электроприёмников 1 раз в два года (1 раз в 4 года -ПТЭЭП Приложение 3 п.28);ПТЭЭП 3 п. 26.1-Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами. Рекомендуется через8-10 лет эксплуатации.ПТЭЭП Приложение 3, Таблица 37-Измерения сопротивления изоляции электропроводки, в том числе осветительные сети 1 раз в 3 года
НО ПРИ ЭТОМ-"По новым правилам ПТЭЭП сроки испытаний нормируются тех.руководителями предприятий, но по правилам пожарной безопасности в Российской федерации ППБ 01-93 изменённым и дополненным, введенным в действие приказом МВД России 1999г. п.1.4.9. «При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер»"
Прошу вас разъяснить эти разночтения в нормативных актах. Прошу прощения:
[/indent] в скобках за некоторыми пунктами приведены сроки
испытаний по другим пунктам ПТЭЭП



[indent]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostia_P
сообщение 23.11.2010, 17:55
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 26.7.2010
Пользователь №: 19012



А какие противоречия
- раз в год переходное сопртивление
- раз в два года петля фаза - ноль
- раз в три года сопротивление изоляции.
при этом это не противоречит и ППБ раз в три года вы делаете все замеры да ещё и не по разу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость КК
сообщение 23.11.2010, 19:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 20191



Цитата(alexoreh @ 22.11.2010, 10:11) *
Перечитав соответствующую нормативную документацию (ПУЭ и ПТЭЭП),я получил интересный результат:ПТЭЭП Приложение 3, п. 28.5-Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки 1раз в год;ПТЭЭП п. 2.7.16.-Проверка соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепиелей автоматических выключателей 1 раз в два года;ПТЭЭП п. 2.7.19-Проверка УЗО 1 раз в квартал;ПТЭЭП
п. 2.12.17.-Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей заземляющих устройств 1 раз в 3 года(1раз в 6 лет-ПТЭЭП Приложение 3 п.28;ПТЭЭП п. 3.4.12-В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью (при К, Т, и межремонтных испытаниях) должно измеряться полное сопротивление петли фаза-ноль электроприёмников 1 раз в два года (1 раз в 4 года -ПТЭЭП Приложение 3 п.28);ПТЭЭП 3 п. 26.1-Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами. Рекомендуется через8-10 лет эксплуатации.ПТЭЭП Приложение 3, Таблица 37-Измерения сопротивления изоляции электропроводки, в том числе осветительные сети 1 раз в 3 года

Давайте сначала посмотрим на настоящую редакцию ПТЭЭП, в действующей редакции большая часть указанных Вами сроков не упоминается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 14:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены