Здравствуйте, коллеги! Краткое описание ситуации: У нашей компании есть котельная, которая даёт тепло небольшому поселку. В свою очередь этот поселок, а также и наша котельная питаются от ТП с трансформатором 10/220, причем низкая сторона 220 В собрана в треугольник. Естесственно у всех жителей в домах не фаза и ноль, а 2 фазы, линейное напряжение между которыми 220 В. Эта схема была сделана для одного радиопередающего центра, оборудование которого работало именно с такими параметрами сети, ну и всех жителей этого небольшого поселка запитали аналогично. На нашей котельной установлено оборудование на 380 В, поэтому в РУ котельной установили повышающий трансформатор 220/380В и всё оборудование работало без проблем. 2 года назад деж. персонал на котельной начал наблюдать ситуацию, когда пропадает полностью или сильно занижается напряжение на одной из фаз (вернее не фазное напряжение, а фазный потенциал на землю, т.к. 220В - треугольник, нуля то нет ), на пуско-регулирующей аппаратуре были установлены так называемые "лягушки" и если их контакты не подтягивались из-за просадки напруги, то как вы знаете деревянный чёпик всё решает Эта неисправность возникала довольно редко и котельная работала почти без проблем. Этим летом была установлена новая панель управления с контакторами КМИ, и как назло пропадание напруги на одной из фаз начало появляться очень часто. КМИ также не в состоянии подтянуться, что некоторое оборудование даже не запускалось. Что самое интересное закономерности с пропаданием напруги никакой нет, это не связано ни с чем, может возникнуть абсолютно в любой момент и также может самоустраниться.
Мы не знали на что грешить. Вызвали сетевую организацию, отключили всех потребителей от ТП, сначала проверили на ХХ на трансформаторе линейное напряжение - АВ-224 В, ВС-222 В, СА-223 В. Потом замерили фазный потенциал относительно одной и тойже точки на земле: А-187 В, В-135 В, С-68 В. Я конечно понимаю, что вторые измерения не являются с технической точки зрения правильными, т.к. ничего не характеризуют, но на сколько я понимаю в исправном трансформаторе с напряжением высокой стороны номинальных значений эти измеренные второй раз значения должны быть примерно одинаковыми.
Испытания трансформатора пока не проводились. Мне просто интересно что может влиять на работу нашего оборудования и что мы делаем не так. Котельная в последнее время работает от дизель-генератора, но надо запитать по нормальной схеме... Раньше то всё нормально работало... Заранее благодарю!!!