Трансформатор 10/220 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Трансформатор 10/220 |
11.11.2010, 1:54
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 |
Здравствуйте, коллеги! Краткое описание ситуации: У нашей компании есть котельная, которая даёт тепло небольшому поселку. В свою очередь этот поселок, а также и наша котельная питаются от ТП с трансформатором 10/220, причем низкая сторона 220 В собрана в треугольник. Естесственно у всех жителей в домах не фаза и ноль, а 2 фазы, линейное напряжение между которыми 220 В. Эта схема была сделана для одного радиопередающего центра, оборудование которого работало именно с такими параметрами сети, ну и всех жителей этого небольшого поселка запитали аналогично. На нашей котельной установлено оборудование на 380 В, поэтому в РУ котельной установили повышающий трансформатор 220/380В и всё оборудование работало без проблем. 2 года назад деж. персонал на котельной начал наблюдать ситуацию, когда пропадает полностью или сильно занижается напряжение на одной из фаз (вернее не фазное напряжение, а фазный потенциал на землю, т.к. 220В - треугольник, нуля то нет
Мы не знали на что грешить. Вызвали сетевую организацию, отключили всех потребителей от ТП, сначала проверили на ХХ на трансформаторе линейное напряжение - АВ-224 В, ВС-222 В, СА-223 В. Потом замерили фазный потенциал относительно одной и тойже точки на земле: А-187 В, В-135 В, С-68 В. Я конечно понимаю, что вторые измерения не являются с технической точки зрения правильными, т.к. ничего не характеризуют, но на сколько я понимаю в исправном трансформаторе с напряжением высокой стороны номинальных значений эти измеренные второй раз значения должны быть примерно одинаковыми. Испытания трансформатора пока не проводились. Мне просто интересно что может влиять на работу нашего оборудования и что мы делаем не так. Котельная в последнее время работает от дизель-генератора, но надо запитать по нормальной схеме... Раньше то всё нормально работало... Заранее благодарю!!! Сообщение отредактировал DronXP - 11.11.2010, 1:55 |
|
|
|
|
11.11.2010, 20:36
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Трансформатор здесь, возможно, ни при чём.
Налицо однофазное замыкание на землю; с небольшим током, который не вызывает срабатывания зашиты. К примеру, низкоквалифицированный электрег где-то прицепил лампочку между фазой и землёй. Или такой же олигофрен включил катушку "лягушки" на землю. Короче, в такой системе не должно быть замыканий на землю... или они должны быть симметричными: три лампочки, три катушки, три диода... Здесь у нас два выхода: искать причину несимметрии (вплоть до испытания изоляции кабелей и транса) или заземлить самую фазу С. Тогда у 2/3 потребителей в розетке будут фаза и ноль, а у остальных - две фазы 220в меж ними. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.11.2010, 1:28
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 |
Ну на самом деле мы сразу подумали о том что проблема в кабельных линиях, либо в нагрузке. По словам местных жителей, некоторые умельцы везли в своё время с Японии холодильники, а они там на 110В, делали свой контур и садили электроприёмник на землю и сами того не зная создвали однофазное замыкание на землю. Правда это раньше было, когда с Японии привести что угодно можно было без таможенных сборов, сейчас возможно таких потребителей уже нет. Но кабельные линии мы сразу исключили после того как полностью отключили всех потребителей и проверили на "пустом" трансформаторе вышеописанные параметры. Всё один в один... Ну может немного выше из-за отсутствия нагрузки. Так что у нас здесь странности возникают, либо трансформатор, либо косяки с параметрами высокого напряжения. На следующей неделе будут трансформатор испытывать, посмотрим...
Сообщение отредактировал DronXP - 12.11.2010, 4:38 |
|
|
12.11.2010, 16:38
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Так что у нас здесь странности возникают, либо трансформатор, либо косяки с параметрами высокого напряжения. На следующей неделе будут трансформатор испытывать, посмотрим... Высокая сторона явно ни при чём, а из испытаний можно прокрутить изоляцию... Обычно спуск от трансформатора до щита делали куском кабеля. Возможно, даже бумажного. Мож, его мыши поели... летучие?..
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
18.11.2010, 18:16
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Предлагаю разобрать трансформатор и переделать с треугольника на звезду и будет как у всех.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|