Цитата(Олега @ 18.10.2010, 17:10)

7.1.21 допускает такое для "однофазных потребителей зданий" (т.е. в распред.сети ?),
В пункте четко написано от многофазной распределительной сети, значит в соотв. с 6.1.5 от ВРУ, ВУ, ГРЩ. Хотя не понимаю какая разница откуда подключена пятипроводная многофазная сеть..
Цитата(Олега @ 18.10.2010, 17:10)

если N и РЕ "проложены непосредственно от ВРУ". Здесь тоже не понял - напрямки от ВРУ или просто разделение от ВРУ..
Я понимаю как напрямую от ВРУ. Скорее всего это вытекает из п. 7.1.36 не допускается объединение N и РЕ различных групповых линий... Чтоб в п. 7.1.21 фраза "для разых групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ" не сбила с толку.
Цитата
Можно ли так в групповой сети? (забив на неудобства одновременной отключки)
По ПУЭ получается нельзя.. Хотя как инженер не вижу криминала подключения 1ф потребителей от 5 проводной
групповой сети. Главное не забрать N или РЕ "чужой группы".