Гость_Костя_*
7.10.2010, 13:03
Всем привет.
На объекте N мы взялись сменить скрытую проводку на проводку в кабель каналах, т.е. выполнили все как и было раньше только снаружи (кол-во светильников, розеток, щитков). ВРУ не трогали, заменили только кабель на медный 5*6 от вру до щитков (всего 3 щитка). В щитках установили УЗО на розеточные автоматы (только в двух щитках, т.к. в 3-м только освещение). Так вот вопрос:
1. Нужно ли вообще рисовать схему уравнивания потенциалов и прикладывать в документацию?
2. Эта схема какая-то общая для всего здания или рисуется на каждый щиток?
Однолинейная схема должна быть. Еще паспорт на ЗУ
А схему ОСУП (ДСУП) не приходилось делать
если вы ее не трогали, то не надо. а вот если изменяли, то придется. схема ОСУП/ДСУП рисуется общая на здание и еще одна в случае, если что-то идет от щитков
Гость_Костя_*
7.10.2010, 15:19
Что такое "схема ОСУП/ДСУП"? И как вообще рисуется эта схема? от чегот она зависит?
savelij®
7.10.2010, 15:31
Может быть в таком виде
Гость_Костя_*
7.10.2010, 15:43
А можно эту схему где-то глянуть чтобы все было видно, а то не понятно?
Обязательная Система Уравнивания Потенциалов/Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов
haramamburu
7.10.2010, 15:59
Цитата(belok5 @ 7.10.2010, 16:53)

Обязательная Система ...
Основная ...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.