Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: методика расчета хх трансформаторов 100-1600кВА
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


picador
подскажите есть ли методика расчета хх трансформаторов, а то замеры проводить слишком дорого(3000-7000грн)
lexs_2006
Цитата(picador @ 22.9.2010, 22:36) *
подскажите есть ли методика расчета хх трансформаторов, а то замеры проводить слишком дорого(3000-7000грн)

Методы есть - для идеального варианта icon_rolleyes.gif
А таких трасформаторов не существует.
Рх.х зависят от качества железа, состояния изоляции листов, опресовки ит.д.
Нормы требуют измерять Рх.х. у трансформаторов 1000кВА и выще в эксплуатации, до 1000кВА после ремонта. Если ремонтируете сами желательно лабораторию иметь icon_wink.gif