подскажите есть ли методика расчета хх трансформаторов, а то замеры проводить слишком дорого(3000-7000грн)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 23.9.2010, 11:39
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(picador @ 22.9.2010, 22:36) *
подскажите есть ли методика расчета хх трансформаторов, а то замеры проводить слишком дорого(3000-7000грн)

Методы есть - для идеального варианта icon_rolleyes.gif
А таких трасформаторов не существует.
Рх.х зависят от качества железа, состояния изоляции листов, опресовки ит.д.
Нормы требуют измерять Рх.х. у трансформаторов 1000кВА и выще в эксплуатации, до 1000кВА после ремонта. Если ремонтируете сами желательно лабораторию иметь icon_wink.gif