Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перегрузка AXPK
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


roma66
Нужен совет в земле кабель AXPK4x150 в трубе
На нём висит освещение стадиона 160 кВт табло 10 кВт и спортивная школа 26кВт
освещение и табло будут врубать осенью, весной по 4часа в неделю
если учесть все допустимые перегрузки 170+ спортивная школа скока та кВт какие есть мнения кабель потянет?
Kostia_P
Такие нагрузки и 95 кв. потянет не понятно в чем проблема
roma66
ПУЭ, Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей 95 255A А у меня ток будет примерно 353A так какже потянет?
с2н5он
у Вас кабель 150, а не 95
roma66
Kostia говорит хватит и 95 так я и пытаюсь даказать
Вопрос в том AXPK4x150 в своей табличьке при температуре проводника 70C 290A, температуре проводника 90C 320A пишут верить верить или нет и сколько мона дабавить за щёт холодной земли и предельной нагрузки 350A раз в неделю
Сергей Владимирович
А Вы делали расчет на потерю напряжения ?
roma66
потери 2% линия до щётчика
Сергей Владимирович
Думаю, будет работать на пределе. Лучше ( на мой взгляд) взять с большим сечением.
с2н5он
Цитата(roma66 @ 5.9.2010, 16:16) *
Kostia говорит хватит и 95 так я и пытаюсь даказать
Вопрос в том AXPK4x150 в своей табличьке при температуре проводника 70C 290A, температуре проводника 90C 320A пишут верить верить или нет и сколько мона дабавить за щёт холодной земли и предельной нагрузки 350A раз в неделю

а что за объект ежли такая температура?
roma66
освещение стадиона 160 кВт табло 10 кВт и спортивная школа 26кВт
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.