Нужен совет в земле кабель AXPK4x150 в трубе
На нём висит освещение стадиона 160 кВт табло 10 кВт и спортивная школа 26кВт освещение и табло будут врубать осенью, весной по 4часа в неделю если учесть все допустимые перегрузки 170+ спортивная школа скока та кВт какие есть мнения кабель потянет? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.7.2010 Пользователь №: 19012 ![]() |
Такие нагрузки и 95 кв. потянет не понятно в чем проблема
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.9.2010 Пользователь №: 19383 ![]() |
ПУЭ, Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей 95 255A А у меня ток будет примерно 353A так какже потянет?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у Вас кабель 150, а не 95
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.9.2010 Пользователь №: 19383 ![]() |
Kostia говорит хватит и 95 так я и пытаюсь даказать
Вопрос в том AXPK4x150 в своей табличьке при температуре проводника 70C 290A, температуре проводника 90C 320A пишут верить верить или нет и сколько мона дабавить за щёт холодной земли и предельной нагрузки 350A раз в неделю |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
А Вы делали расчет на потерю напряжения ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.9.2010 Пользователь №: 19383 ![]() |
потери 2% линия до щётчика
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
Думаю, будет работать на пределе. Лучше ( на мой взгляд) взять с большим сечением.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Kostia говорит хватит и 95 так я и пытаюсь даказать Вопрос в том AXPK4x150 в своей табличьке при температуре проводника 70C 290A, температуре проводника 90C 320A пишут верить верить или нет и сколько мона дабавить за щёт холодной земли и предельной нагрузки 350A раз в неделю а что за объект ежли такая температура? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.9.2010 Пользователь №: 19383 ![]() |
освещение стадиона 160 кВт табло 10 кВт и спортивная школа 26кВт
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |