Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Почему срабатывает УЗО при включении контактора в разрыв между ним и нагрузкой?!
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Димитрий
Здравствуйте!
Собрал схему для дистанционного включения конвекторов, исполняющее устройство в ней контактор. Подсоединил его в разрыв между УЗО и нагрузкой, контактор рвал только фазу. Вроде бы получается, что поставил на конвекторы ещё один дополнительный выключатель. Но при включении контактора через раз срабатывало УЗО. Поставил контактор перед автоматом (УЗО стоит за ним) и все заработало и на этом успокоился...
Вопрос не ради теории. Собираю новый щиток, в нем будет две группы потребителей:
1. работает постоянно, без отключений;
2. отключается контактором на время моего отсутствия.
По совету этого форума ставлю теперь на вводе общее (главное) УЗО (система заземления ТТ). И сейчас понимаю, что получается та же критичная схема – контактор оказывается в разрыве после главного УЗО и разнообразной нагрузкой второй группы. Поставить контактор перед УЗО уже не могу, т.к. нужно, что бы часть потребителей (первая группа) оставалась под напряжением.

Это контактор так на УЗО действует?
Если да, то надо покупать ещё одно трехфазное УЗО, что бы получилось два главных УЗО (по одному для каждой группы) и контактор для второй группы ставить перед её главным УЗО???

Методом тыка действовать не получается, дом жилой и если снять старый щиток, а новый не заработает, то останемся на неопределенный срок без воды и пр., так как перекомпоновывать придется очень много..
RomanNV
У вас именно УЗО установлено, или диф.автомат?
Какое УЗО? Параметры нагрузки?
Шаровая молния
В чём разница м/у УЗО и дифавтоматом (про утечку)?
Димитрий
Цитата(RomanNV @ 12.7.2010, 12:07) *
У вас именно УЗО установлено, или диф.автомат?
Какое УЗО? Параметры нагрузки?

Да, именно Автомат + УЗО. Автоматический выключатель С6Оа 2385 1 С16А/1п/ 4,5 кА (Schneider Electric) и после него устройство защитного отключения ID 230 09 (тип АС) 25А-30мА 240В 1P + N (Schneider Electric)
Нагрузка разделена между двумя фазами по 2,5 кВт на каждой и каждая защищена этими приборами. Контактор СТ 25А 230-240В 4з на Din-peйку 15962 (Schneider Electric) включает одновременно обе линии (отдельными контактами). Если контактор стоит в разрыве между УЗО и нагрузкой то выбивает или оба УЗО или какое-то одно, очень редко включение происходит без срабатываний УЗО. Если перенести контактор на ввод этих линий, то всё работает как часы (уже более полугода).
Alipapa
Похоже, катушка контактора (220) включена так, что фаза берется с одной линии, а ноль с другой. Или же катушка на 380 и опять же, естественно, питается с разных линий. В таких случаях будет выбивать. Надо взять катушку 220 и питать от одной линии (ноль и фаза с одного и того же УЗО).
RomanNV
Цитата(Шаровая молния @ 12.7.2010, 14:14) *
В чём разница м/у УЗО и дифавтоматом (про утечку)?

УЗО пусковые токи как бы пофигу, а диффу- нет.
Шаровая молния
Ясно.
Димитрий
Цитата(Alipapa @ 12.7.2010, 13:00) *
Похоже, катушка контактора (220) включена так, что фаза берется с одной линии, а ноль с другой. Или же катушка на 380 и опять же, естественно, питается с разных линий. В таких случаях будет выбивать. Надо взять катушку 220 и питать от одной линии (ноль и фаза с одного и того же УЗО).


Спасибо! Как питать катушку (она на 220) совсем не задумывался, только что бы питание было до контактора...
Сейчас смотрю в щиток и вижу, что катушка запитана от общей нулевой шины (до УЗО), а фаза взята так же, до УЗО. В таком исполнении работает только до УЗО, если ставить в разрыв после, то выбивает одно из двух УЗО, линии которых коммутирует контактор.

Если это является причиной срабатывания УЗО, то как правильно подключить катушку контактора, который будет подключать три фазы после главного УЗО? Ноль брать сразу после главного УЗО и фазу (любую) так же, сразу после главного УЗО?
Напомню, что требуется отключить часть потребителей на разных фазах, а часть (так же, на разных фазах) оставить включенными. Контактор стоит в разрыв между главным УЗО (три контакта рвут три фазы) и защитой отдельных линий (автомат+УЗО).
Шаровая молния
Цитата(Alipapa @ 12.7.2010, 14:00) *
Похоже, катушка контактора (220) включена так, что фаза берется с одной линии, а ноль с другой. Или же катушка на 380 и опять же, естественно, питается с разных линий. В таких случаях будет выбивать. Надо взять катушку 220 и питать от одной линии (ноль и фаза с одного и того же УЗО).


Или запитать цепь управления до УЗО.

Теперь вопрос.
1) Контактор рвёт и нули тоже?
2) Нули этих линий разделены?
А вообще, было бы неплохо на каждой линии иметь свой контактор.

Так. Похоже контактор рвёт фазы. Ставишь на однофазные нагрузки по отдельному контактору. Катушки управления подключаешь каждую к своей фазе.
Димитрий
Цитата(Шаровая молния @ 12.7.2010, 14:15) *
Или запитать цепь управления до УЗО.

Теперь вопрос.
1) Контактор рвёт и нули тоже?
2) Нули этих линий разделены?
А вообще, было бы неплохо на каждой линии иметь свой контактор.

Так. Похоже контактор рвёт фазы. Ставишь на однофазные нагрузки по отдельному контактору. Катушки управления подключаешь каждую к своей фазе.

Да, рвутся только фазы.
Нули каждой из линий разделены своим УЗО.
У меня уже все закуплено и по этому прошу помочь подключить контактор с тремя контактами и общей катушкой на 220.
Вариант запитать катушку до главного УЗО приемлем? (защита катушки будет только вводным автоматом) Или все же есть способ подключиться после главного УЗО?
Alipapa
Цитата(Димитрий @ 12.7.2010, 12:57) *
Ноль брать сразу после главного УЗО и фазу (любую) так же, сразу после главного УЗО?
Да, именно так. Чтобы ток, протекающий через фазу, возвращался через ноль на то же самое УЗО, а не шел через землю, через другое УЗО или мимо УЗО.
Вариант запитать катушку до главного УЗО тоже приемлем.
Димитрий
Спасибо Всем!
Помогли сэкономить 2500 и кучу нервов!
Starik5
Цитата(Димитрий @ 12.7.2010, 15:29) *

УЗО и Диф автомат это одно и тоже, внутри корпуса стоит транс на кольце
и через него проходят входные провода по несколько витков на трансе, включенные так что уничтожают поле друг друга и на третьей катушке на кольце не наводится ничего, при протекании по одному из проводов большего тока баланс нарушается и в третьей катушке появляется напряжение и через исполнительное реле УЗО выключается.
Уже выше писалось катушка контактора обоими проводами должна быть строго подключена к выходу одного УЗО и только тогда дизбаланса не будет.
По поводу самого подключение УЗО на общем входе в дом (это мое мнение)
это не правильное решение, там надо включать только обычные автоматы.
Обоснование - УЗО (Диф автомат) имея трансформатор подвержен
помехам и срабатыванию от помех приходящих по сети, от сварки до молнии, плохих контактов, искрении и по опыту работы за лето таких срабатываний бывает много. Общие сети при прокладке хорошо защищены от утечек и УЗО не нужно.
Узо ставится самими жильцами по квартирам если есть сырость, или возможность пробоя приборов, или плохая изоляция проводки, по выбору потребителя, т.к. сейчас бытовые приборы выпускаются с повышенной защитой от пробоя. Монтируя дистанционное выключения потребителей что бы не бегать в дом, вы побегаете на ложные срабатывания защиты УЗО.
Удачи
Starik
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.