Здравствуйте!
Собрал схему для дистанционного включения конвекторов, исполняющее устройство в ней контактор. Подсоединил его в разрыв между УЗО и нагрузкой, контактор рвал только фазу. Вроде бы получается, что поставил на конвекторы ещё один дополнительный выключатель. Но при включении контактора через раз срабатывало УЗО. Поставил контактор перед автоматом (УЗО стоит за ним) и все заработало и на этом успокоился...
Вопрос не ради теории. Собираю новый щиток, в нем будет две группы потребителей:
1. работает постоянно, без отключений;
2. отключается контактором на время моего отсутствия.
По совету этого форума ставлю теперь на вводе общее (главное) УЗО (система заземления ТТ). И сейчас понимаю, что получается та же критичная схема – контактор оказывается в разрыве после главного УЗО и разнообразной нагрузкой второй группы. Поставить контактор перед УЗО уже не могу, т.к. нужно, что бы часть потребителей (первая группа) оставалась под напряжением.
Это контактор так на УЗО действует?
Если да, то надо покупать ещё одно трехфазное УЗО, что бы получилось два главных УЗО (по одному для каждой группы) и контактор для второй группы ставить перед её главным УЗО???
Методом тыка действовать не получается, дом жилой и если снять старый щиток, а новый не заработает, то останемся на неопределенный срок без воды и пр., так как перекомпоновывать придется очень много..