Интерессует такой вопрос. чем руководствуються при выборе сечения на 10-ке? и объясните, вот существует линия 10 кВ АС-50. от неё сущ-ет отпайка на 2 КРУНА. планируеться 3-ий. Сколько можно вообще тянуть эти от пайки с действ. десятки?и или много все равно не получиться, т.к. потери будут...
в принципе почти сами ответили, расчитывается по допустимому току и потерям
Вернее расчитывается по экономической плотности тока и проверяется по допустимому току и потерям.
Цитата(RomanNV @ 8.7.2010, 7:17)
Вернее расчитывается по экономической плотности тока и проверяется по допустимому току и потерям.
Цитата(с2н5он @ 7.7.2010, 21:54)
в принципе почти сами ответили, расчитывается по допустимому току и потерям
А току откуда взяться если только есть напряжение в проводах 10 кв?
Развеселил!
Если ест напряжение и нагрузка, то будет и ток. И, Вы не поверите, величину этого тока можно узнать даже до строительства линии.
Основной критерий - допустимый уровень напряжения у потребителей, а, по-хорошему, экономическая плотность тока в свое время была введена для ВЛ 35-110 кВ и выше, просто ее для 0,4 10 тоже стали применть, хотя и необоснованно. ПУЭ п. 1.3.32 говорит, что должны проверяться потери напряжения на ВЛ.
Какая длина ВЛ без учета отпаек и какая максимальная нагрузка?
Согласно ПУЭ табл.2.5.5. на ВЛ выше 1 кВ применяются провода, в зависимости от климатических условий и конструкции ВЛ, сечением не менее 35-50-70 мм^2. Для 80% ВЛ 10 кВ этого сечения вполне хватает и по пропускной способности.
Цитата(mak @ 15.7.2010, 19:26)
не менее 35мм^2.
35-ка редко применяется
overlord1781
28.7.2013, 20:09
Зависит так же для кого проектируете, к примеру у многих энергокомпаний существует так назваемая "Экономическая политика" для разных классов напряжений, а в общем случае у нас 10 тянут либо СИП-3 (1х50) либо 70 сечение, зависит от потребителя, в основном 50
Цитата(overlord1781 @ 28.7.2013, 20:09)
Зависит так же для кого проектируете, к примеру у многих энергокомпаний существует так назваемая "Экономическая политика" для разных классов напряжений, а в общем случае у нас 10 тянут либо СИП-3 (1х50) либо 70 сечение, зависит от потребителя, в основном 50
Интересно, как на ВЛЗ устанавливать заземления на рабочем месте (Например при замене изолятора на опоре), зачищать СИП-3?
Нет. Заземление переносное для ВЛ СИП ЗПЛ-1 СИП. Адаптер PMCC для ЗПЛ-1 СИП
Цитата(с2н5он @ 31.7.2013, 20:49)
Нет. Заземление переносное для ВЛ СИП ЗПЛ-1 СИП. Адаптер PMCC для ЗПЛ-1 СИП
Это на напряжение до 1 кВ, такие есть у нас, а на ВЛЗ-6-10кВ?
Вам лень в
Инете покопаться?