Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

проектирование вл-10 кВ , нормы.

Johnny
сообщение 7.7.2010, 20:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 20.1.2009
Из: Кашира
Пользователь №: 13194



Интерессует такой вопрос. чем руководствуються при выборе сечения на 10-ке? и объясните, вот существует линия 10 кВ АС-50. от неё сущ-ет отпайка на 2 КРУНА. планируеться 3-ий. Сколько можно вообще тянуть эти от пайки с действ. десятки?и или много все равно не получиться, т.к. потери будут...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.7.2010, 21:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в принципе почти сами ответили, расчитывается по допустимому току и потерям


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 8.7.2010, 7:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вернее расчитывается по экономической плотности тока и проверяется по допустимому току и потерям.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johnny
сообщение 8.7.2010, 19:20
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 20.1.2009
Из: Кашира
Пользователь №: 13194



Цитата(RomanNV @ 8.7.2010, 7:17) *
Вернее расчитывается по экономической плотности тока и проверяется по допустимому току и потерям.


Цитата(с2н5он @ 7.7.2010, 21:54) *
в принципе почти сами ответили, расчитывается по допустимому току и потерям


А току откуда взяться если только есть напряжение в проводах 10 кв?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dervish
сообщение 8.7.2010, 22:13
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 20.5.2010
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366



icon_biggrin.gif Развеселил!
Если ест напряжение и нагрузка, то будет и ток. И, Вы не поверите, величину этого тока можно узнать даже до строительства линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ptv
сообщение 15.7.2010, 16:37
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 11.5.2010
Пользователь №: 18257



Основной критерий - допустимый уровень напряжения у потребителей, а, по-хорошему, экономическая плотность тока в свое время была введена для ВЛ 35-110 кВ и выше, просто ее для 0,4 10 тоже стали применть, хотя и необоснованно. ПУЭ п. 1.3.32 говорит, что должны проверяться потери напряжения на ВЛ.
Какая длина ВЛ без учета отпаек и какая максимальная нагрузка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 15.7.2010, 19:26
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Согласно ПУЭ табл.2.5.5. на ВЛ выше 1 кВ применяются провода, в зависимости от климатических условий и конструкции ВЛ, сечением не менее 35-50-70 мм^2. Для 80% ВЛ 10 кВ этого сечения вполне хватает и по пропускной способности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.7.2010, 21:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(mak @ 15.7.2010, 19:26) *
не менее 35мм^2.

35-ка редко применяется


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overlord1781
сообщение 28.7.2013, 20:09
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



Зависит так же для кого проектируете, к примеру у многих энергокомпаний существует так назваемая "Экономическая политика" для разных классов напряжений, а в общем случае у нас 10 тянут либо СИП-3 (1х50) либо 70 сечение, зависит от потребителя, в основном 50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 31.7.2013, 18:57
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(overlord1781 @ 28.7.2013, 20:09) *
Зависит так же для кого проектируете, к примеру у многих энергокомпаний существует так назваемая "Экономическая политика" для разных классов напряжений, а в общем случае у нас 10 тянут либо СИП-3 (1х50) либо 70 сечение, зависит от потребителя, в основном 50

Интересно, как на ВЛЗ устанавливать заземления на рабочем месте (Например при замене изолятора на опоре), зачищать СИП-3?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.7.2013, 20:49
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Нет. Заземление переносное для ВЛ СИП ЗПЛ-1 СИП. Адаптер PMCC для ЗПЛ-1 СИП
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 2.8.2013, 19:18
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(с2н5он @ 31.7.2013, 20:49) *
Нет. Заземление переносное для ВЛ СИП ЗПЛ-1 СИП. Адаптер PMCC для ЗПЛ-1 СИП

Это на напряжение до 1 кВ, такие есть у нас, а на ВЛЗ-6-10кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.8.2013, 20:03
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вам лень в Инете покопаться?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 3.8.2013, 8:17
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 23:08