Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Полупроводниковые контакторы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


yur
Возникла идея перевести некоторые двигатели с мех. контакторов на полупроводниковые.
Посоветуйте, если кто сталкивался:
- как выбирать, по каким критериям
- какому производителю отдать предпочтение, идеально было бы услышать конкретную модель )

коммутировать нужно асинхронные эл. двигатели 0,25 - 0,6 кВт, 0,4кВ, напряжение управления 110 вольт переменка.
Крепление на дин-рейку
Andrey59
Можно отсюда http://element.zp.ua/products/list.php?category=37 ммодули МГТСО 15\18 (если фирма еще жива) там на сайте и статьи на эту тему есть только там по моему нет на Дин-рейку (хотя могу ошибиться) их охлаждать надо и прще взять на изолированном основании и прикрутить к монтажной плите для охлаждения и не забывайте что двигатели это АС3 а для твердотельных реле ток указан для АС1. А на дин-рейку что-то должно в каталогах Альтеры быть
Сергей Владимирович
Посмотрите информацию
здесь
и здесь
ВВ
Цитата(yur @ 7.6.2010, 9:29) *
Возникла идея перевести некоторые двигатели с мех. контакторов на полупроводниковые.
А чем, если не секрет, эта идея вызвана? Чем Вам обычные пускатели не нравятся?

Energetik-04
Доводилось ставить TSR-25DA (напряжение управления 24 В) вместо пускателя ПМ12-010 (двигатель работает в повторно-кратковременном режиме, примерно 2 включения/выключения в минуту - контакты пускатели регулярно подгорали). Работает, нет вопросов. Вот только при установке на родной радиатор места занимает как ПМ12-063))))))
Гость Fndrey59
Мы по просьбе энергетика цеха меняли пускатели в прессе на модули МГТСО. Энергетик был доволен. Только надо обратить внимание на то чем будете включать (соотвтетствие по коммутации минимального тока) т.к. потребление по управлению очень малое и контакты включающего устройства должны надежно коммутировать этот ток.
yur
Цитата(Andrey59 @ 7.6.2010, 22:44) *
А на дин-рейку что-то должно в каталогах Альтеры быть

у Альтеры или однофазное для печек или очень мощное и соответственно габаритное и дорогое. Для тэнов брал у них Gavazzi - нет прроблем, а вот на АС-3 3-5 амп ничего не могу подобрать. Кстати, как их выбирать-то? как обычный контактор? или по пусковому току?

Цитата
А чем, если не секрет, эта идея вызвана? Чем Вам обычные пускатели не нравятся?
Нравятся, но при частоте коммутации 4-6 раз в минут наши сименсы живут непростительно мало. А простой мощностей -он и в африке простой, начальство в восторг не приводит.
Andrey59
То Вы наверное давно в каталог Альтеры не заглядывали. Там сразу указан ток и для АС1 и для АС3. На 5А АС3 того же CarloGavazzi есть и однофазные и трех
yur
да, спасибо всем
наверное на гавацци остановлюсь
МГТСО слишком много места занимать будут... да и отечественнному выробныку не очень доверяю, дороже выходит по опыту