Возникла идея перевести некоторые двигатели с мех. контакторов на полупроводниковые.
Посоветуйте, если кто сталкивался:
- как выбирать, по каким критериям
- какому производителю отдать предпочтение, идеально было бы услышать конкретную модель )

коммутировать нужно асинхронные эл. двигатели 0,25 - 0,6 кВт, 0,4кВ, напряжение управления 110 вольт переменка.
Крепление на дин-рейку

Сообщение отредактировал yur - 7.6.2010, 9:43


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 7.6.2010, 20:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Можно отсюда http://element.zp.ua/products/list.php?category=37 ммодули МГТСО 15\18 (если фирма еще жива) там на сайте и статьи на эту тему есть только там по моему нет на Дин-рейку (хотя могу ошибиться) их охлаждать надо и прще взять на изолированном основании и прикрутить к монтажной плите для охлаждения и не забывайте что двигатели это АС3 а для твердотельных реле ток указан для АС1. А на дин-рейку что-то должно в каталогах Альтеры быть


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Владимиро...
сообщение 7.6.2010, 21:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.2.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 17484



Посмотрите информацию
здесь
и здесь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 8.6.2010, 1:36
Сообщение #4





Гости






Цитата(yur @ 7.6.2010, 9:29) *
Возникла идея перевести некоторые двигатели с мех. контакторов на полупроводниковые.
А чем, если не секрет, эта идея вызвана? Чем Вам обычные пускатели не нравятся?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Energetik-04
сообщение 8.6.2010, 7:08
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2010
Из: Алтайский край
Пользователь №: 18187



Доводилось ставить TSR-25DA (напряжение управления 24 В) вместо пускателя ПМ12-010 (двигатель работает в повторно-кратковременном режиме, примерно 2 включения/выключения в минуту - контакты пускатели регулярно подгорали). Работает, нет вопросов. Вот только при установке на родной радиатор места занимает как ПМ12-063))))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Fndrey59_*
сообщение 8.6.2010, 12:20
Сообщение #6





Гости






Мы по просьбе энергетика цеха меняли пускатели в прессе на модули МГТСО. Энергетик был доволен. Только надо обратить внимание на то чем будете включать (соотвтетствие по коммутации минимального тока) т.к. потребление по управлению очень малое и контакты включающего устройства должны надежно коммутировать этот ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 8.6.2010, 19:43
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Цитата(Andrey59 @ 7.6.2010, 22:44) *
А на дин-рейку что-то должно в каталогах Альтеры быть

у Альтеры или однофазное для печек или очень мощное и соответственно габаритное и дорогое. Для тэнов брал у них Gavazzi - нет прроблем, а вот на АС-3 3-5 амп ничего не могу подобрать. Кстати, как их выбирать-то? как обычный контактор? или по пусковому току?

Цитата
А чем, если не секрет, эта идея вызвана? Чем Вам обычные пускатели не нравятся?
Нравятся, но при частоте коммутации 4-6 раз в минут наши сименсы живут непростительно мало. А простой мощностей -он и в африке простой, начальство в восторг не приводит.


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 9.6.2010, 0:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



То Вы наверное давно в каталог Альтеры не заглядывали. Там сразу указан ток и для АС1 и для АС3. На 5А АС3 того же CarloGavazzi есть и однофазные и трех


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 10.6.2010, 21:41
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



да, спасибо всем
наверное на гавацци остановлюсь
МГТСО слишком много места занимать будут... да и отечественнному выробныку не очень доверяю, дороже выходит по опыту


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы