Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет ударного тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Виталий_*
Подскажите, как приближенно посчитать ударный ток трехфазного КЗ!
Пробовал читать руководящие указания: там по сути для расчета нужно определить активное и реактивное сопротивление системы и преиодическую составляющую тока в начальный момент времени. Как расчитать преиодическую составляющую тока в начальный момент времени расписано для различных генераторов. А если у меня дан только ток КЗ на шинах подстанции? Как эту составляющую считать-то?
В общем какой-то тупик!
Кто как считает? Может ещё какой метод есть?
RomanNV
Поищите в инете курсовики на тему расчёта токов короткого замыкания.
Подробнее, чем в курсовике вряд-ли где ещё найдёте расчёты.
lexs_2006
выкладываю кусок курсовика погляди может разберёшся
Гость_Виталий_*
Цитата(lexs_2006 @ 1.6.2010, 12:11) *
выкладываю кусок курсовика погляди может разберёшся

спасибо!
я посмотрел, тамон считается также как обычно ток КЗ I3по=Еэкв/Хэкв ....
Гость_Виталий_*
Цитата(Гость_Виталий_* @ 1.6.2010, 13:01) *
спасибо!
я посмотрел, тамон считается также как обычно ток КЗ I3по=Еэкв/Хэкв ....

нашел книжку- для системы так оно и есть, т.к. считаем, что напряжение на шинах не меняется
Ещё раз спасибо за пример!