Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет ударного тока

Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 1.6.2010, 11:53
Сообщение #1





Гости






Подскажите, как приближенно посчитать ударный ток трехфазного КЗ!
Пробовал читать руководящие указания: там по сути для расчета нужно определить активное и реактивное сопротивление системы и преиодическую составляющую тока в начальный момент времени. Как расчитать преиодическую составляющую тока в начальный момент времени расписано для различных генераторов. А если у меня дан только ток КЗ на шинах подстанции? Как эту составляющую считать-то?
В общем какой-то тупик!
Кто как считает? Может ещё какой метод есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 1.6.2010, 12:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Поищите в инете курсовики на тему расчёта токов короткого замыкания.
Подробнее, чем в курсовике вряд-ли где ещё найдёте расчёты.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 1.6.2010, 12:11
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



выкладываю кусок курсовика погляди может разберёшся

Сообщение отредактировал lexs_2006 - 1.6.2010, 12:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  курсовик_подстанции_.doc ( 133 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1462
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 1.6.2010, 13:01
Сообщение #4





Гости






Цитата(lexs_2006 @ 1.6.2010, 12:11) *
выкладываю кусок курсовика погляди может разберёшся

спасибо!
я посмотрел, тамон считается также как обычно ток КЗ I3по=Еэкв/Хэкв ....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 1.6.2010, 14:02
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость_Виталий_* @ 1.6.2010, 13:01) *
спасибо!
я посмотрел, тамон считается также как обычно ток КЗ I3по=Еэкв/Хэкв ....

нашел книжку- для системы так оно и есть, т.к. считаем, что напряжение на шинах не меняется
Ещё раз спасибо за пример!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему