Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите пожалуйста найти схему
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Александр_*
Нужна схема измерения сопротивления обмоток трансформатора с глухозаземлённой нейтралью
Roman D
Цитата(Гость_Александр_* @ 26.5.2010, 14:08) *
Нужна схема измерения сопротивления обмоток трансформатора с глухозаземлённой нейтралью

Согласно инструкции по эксплуатации применяемого прибора (мост постоянного тока, к примеру). Схема, как правило, четырехпроводная.
Шаровая молния
Схема измерений проста: между фазой "а" и нулём, потом "в" и нулём, потом "с" и нулём. Три измерения. Это по низкой. По высокой стороне между А-В, В-С, С-А. Разница между разными фазами не должна превышать 2%, это по Нормам испытаний.

Измерения производятся мостами постоянного тока по четырёхзажимной схеме.
Roman D
Цитата(Шаровая молния @ 26.5.2010, 18:49) *
По высокой стороне между А-В, В-С, С-А.

Разумеется, при каждом положении анцапфы. При соединении звездой число измерений еще больше.
Шаровая молния
Особенно у новых трансов, у них по пять положений ПБВ. У старых по три было. Это я про трансы, стоящие на ТП-10/6/0,4 кВ.