Нужна схема измерения сопротивления обмоток трансформатора с глухозаземлённой нейтралью
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Нужна схема измерения сопротивления обмоток трансформатора с глухозаземлённой нейтралью Согласно инструкции по эксплуатации применяемого прибора (мост постоянного тока, к примеру). Схема, как правило, четырехпроводная. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Схема измерений проста: между фазой "а" и нулём, потом "в" и нулём, потом "с" и нулём. Три измерения. Это по низкой. По высокой стороне между А-В, В-С, С-А. Разница между разными фазами не должна превышать 2%, это по Нормам испытаний.
Измерения производятся мостами постоянного тока по четырёхзажимной схеме. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По высокой стороне между А-В, В-С, С-А. Разумеется, при каждом положении анцапфы. При соединении звездой число измерений еще больше. Сообщение отредактировал Roman D - 26.5.2010, 19:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Особенно у новых трансов, у них по пять положений ПБВ. У старых по три было. Это я про трансы, стоящие на ТП-10/6/0,4 кВ.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |