Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Необходимость защиты эл тенов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Вадим69
У меня стоит три тена (по тену 4квт на каждой фазе) Тены стоят на воздушном калорифере.Подскажите пж достаточно ли реле по 20А для управления тенами и необходима ли дополнительная защита ,кроме автомата ?
с2н5он
в принципе достаточно, даже немного маловато можно на 25, а защиту любую хоть от перенапряжений, в Инете пошукайте
Andrey59
Это смотря какие ТЭНы, хотя в этом уже мало кто понимает в т.ч. и те кто их производит. Возможно будет нужна блокировка с включением вентилятора.
Вадим69
Цитата(Andrey59 @ 24.5.2010, 20:47) *
Это смотря какие ТЭНы, хотя в этом уже мало кто понимает в т.ч. и те кто их производит. Возможно будет нужна блокировка с включением вентилятора.


А что за блокировка? Можно подробней,плиз
Aleks 72
Цитата(Вадим69 @ 25.5.2010, 12:39) *
А что за блокировка? Можно подробней,плиз


Чтобы тены не включили без обдува. И термодатчик перегрева. На случай выхода вента из строя.
RomanNV
Цитата(Aleks 72 @ 25.5.2010, 12:39) *
Чтобы тены не включили без обдува. И термодатчик перегрева. На случай выхода вента из строя.


А ещё предусмотреть временную задержку отключения вентилятора при отключении тена, дабы он успел их остудить.
А ещё предусмотреть задержку включения тенов до выхода вентилятора на номинальный режим.
(это не стёб, так в книге написано по ОВ)
TSDrive
Можно вообще нагородить тиристорную схему, которая еще кроме всего проверяет, отгорел ли даже один из элементов ТЭН-а. Типа как здесь: Регулятор напряжения люди делают.
Вадим69
Цитата(RomanNV @ 25.5.2010, 10:47) *
А ещё предусмотреть временную задержку отключения вентилятора при отключении тена, дабы он успел их остудить.
А ещё предусмотреть задержку включения тенов до выхода вентилятора на номинальный режим.
(это не стёб, так в книге написано по ОВ)


Задержку уже сделали а вот нужно ли ставить еще что кроме автоматов ? Диф реле или ?
Andrey Izh
Цитата(Вадим69 @ 27.5.2010, 14:03) *
Задержку уже сделали а вот нужно ли ставить еще что кроме автоматов ? Диф реле или ?

Для защиты от кз достаточно правильно подобранных автоматов. А для правильной и безопасной работы электрокалорифера этого мало. Нужна, как уже писали выше, защита от перегорания тэнов при отсутствии воздушного потока. Поставьте датчик потока воздуха. При отсутствии потока воздуха калорифер не включается.
Roman D
Цитата(Aleks 72 @ 25.5.2010, 9:39) *
Чтобы тены не включили без обдува. И термодатчик перегрева. На случай выхода вента из строя.

Проще всего включать пускатель ТЭНов через доп.контакты пускателя вентилятора. Что обычно и делается в большинстве случаев. Грамотно выбранная защита двигателя при его отказе вырубит ТЭНы. И "аэроконтакт" для перестраховки. Возьмите для примера схему ротационной электропечки из хлебопекарни.

А контроль перегорания ТЭНов в симметричной трехфазной цепи тоже просто организовать. Соединяем ТЭНы в звезду без нуля. Между средней точкой звезды и нулём включаем лампочку или вольтметр. Или реле.