Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Необходимость защиты эл тенов

Вадим69
сообщение 23.5.2010, 15:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 27.9.2008
Пользователь №: 12168



У меня стоит три тена (по тену 4квт на каждой фазе) Тены стоят на воздушном калорифере.Подскажите пж достаточно ли реле по 20А для управления тенами и необходима ли дополнительная защита ,кроме автомата ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.5.2010, 18:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в принципе достаточно, даже немного маловато можно на 25, а защиту любую хоть от перенапряжений, в Инете пошукайте

Сообщение отредактировал с2н5он - 23.5.2010, 18:48


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 24.5.2010, 20:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Это смотря какие ТЭНы, хотя в этом уже мало кто понимает в т.ч. и те кто их производит. Возможно будет нужна блокировка с включением вентилятора.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим69
сообщение 25.5.2010, 9:39
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 27.9.2008
Пользователь №: 12168



Цитата(Andrey59 @ 24.5.2010, 20:47) *
Это смотря какие ТЭНы, хотя в этом уже мало кто понимает в т.ч. и те кто их производит. Возможно будет нужна блокировка с включением вентилятора.


А что за блокировка? Можно подробней,плиз
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 25.5.2010, 10:39
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(Вадим69 @ 25.5.2010, 12:39) *
А что за блокировка? Можно подробней,плиз


Чтобы тены не включили без обдува. И термодатчик перегрева. На случай выхода вента из строя.


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 25.5.2010, 10:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Aleks 72 @ 25.5.2010, 12:39) *
Чтобы тены не включили без обдува. И термодатчик перегрева. На случай выхода вента из строя.


А ещё предусмотреть временную задержку отключения вентилятора при отключении тена, дабы он успел их остудить.
А ещё предусмотреть задержку включения тенов до выхода вентилятора на номинальный режим.
(это не стёб, так в книге написано по ОВ)


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TSDrive
сообщение 26.5.2010, 16:48
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 17.11.2008
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590



Можно вообще нагородить тиристорную схему, которая еще кроме всего проверяет, отгорел ли даже один из элементов ТЭН-а. Типа как здесь: Регулятор напряжения люди делают.


--------------------
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим69
сообщение 27.5.2010, 13:03
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 27.9.2008
Пользователь №: 12168



Цитата(RomanNV @ 25.5.2010, 10:47) *
А ещё предусмотреть временную задержку отключения вентилятора при отключении тена, дабы он успел их остудить.
А ещё предусмотреть задержку включения тенов до выхода вентилятора на номинальный режим.
(это не стёб, так в книге написано по ОВ)


Задержку уже сделали а вот нужно ли ставить еще что кроме автоматов ? Диф реле или ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 27.5.2010, 14:04
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(Вадим69 @ 27.5.2010, 14:03) *
Задержку уже сделали а вот нужно ли ставить еще что кроме автоматов ? Диф реле или ?

Для защиты от кз достаточно правильно подобранных автоматов. А для правильной и безопасной работы электрокалорифера этого мало. Нужна, как уже писали выше, защита от перегорания тэнов при отсутствии воздушного потока. Поставьте датчик потока воздуха. При отсутствии потока воздуха калорифер не включается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.5.2010, 14:47
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Aleks 72 @ 25.5.2010, 9:39) *
Чтобы тены не включили без обдува. И термодатчик перегрева. На случай выхода вента из строя.

Проще всего включать пускатель ТЭНов через доп.контакты пускателя вентилятора. Что обычно и делается в большинстве случаев. Грамотно выбранная защита двигателя при его отказе вырубит ТЭНы. И "аэроконтакт" для перестраховки. Возьмите для примера схему ротационной электропечки из хлебопекарни.

А контроль перегорания ТЭНов в симметричной трехфазной цепи тоже просто организовать. Соединяем ТЭНы в звезду без нуля. Между средней точкой звезды и нулём включаем лампочку или вольтметр. Или реле.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 21:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены