Цитата(vladdocent @ 12.5.2010, 10:11)

Здраствуйте! Помогите пожалуйста подобрать сечение кабеля и пусковую аппаратуру к двигателю 4АРМ-800/6000 УХЛ4, 2979об/мин, 90 ток статора А, 0,7 скольжение%, 96КПД %, 0,89 коэфф. мощности, о.е., 2 кратность максимального вращающего момента, 1 кратность пускового вращающего момента и 5,3 кратность пускового тока. Зарание блогадарен!!!!
Электродвигатель 4АРМ-800/6000 имеет мощность 800кВт и напряжение питания 6кВ. В качестве его коммутационного аппарата применяется либо масляный выключатель, либо вакуумный. Тип любой, лишь бы его максимальный ток отключения превышал ток трёхфазного кз в месте присоединения этого электродвигателя.
Кабель ААБЛ-10 3х70 или 95 (опять таки если источник питания близко) или подобный ему.
Релейная защита - минимальный набор (больше - в зависимости от требований технологии): защита от перегруза, токовая отсечка, защита минимального напряжения.
Вроде всё.