![]() подключение 4АРМ-800/6000 УХЛ4 , как подобрать кабель и аппаратуру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подключение 4АРМ-800/6000 УХЛ4 , как подобрать кабель и аппаратуру |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2010 Пользователь №: 18269 ![]() |
Здраствуйте! Помогите пожалуйста подобрать сечение кабеля и пусковую аппаратуру к двигателю 4АРМ-800/6000 УХЛ4, 2979об/мин, 90 ток статора А, 0,7 скольжение%, 96КПД %, 0,89 коэфф. мощности, о.е., 2 кратность максимального вращающего момента, 1 кратность пускового вращающего момента и 5,3 кратность пускового тока. Зарание блогадарен!!!!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Здраствуйте! Помогите пожалуйста подобрать сечение кабеля и пусковую аппаратуру к двигателю 4АРМ-800/6000 УХЛ4, 2979об/мин, 90 ток статора А, 0,7 скольжение%, 96КПД %, 0,89 коэфф. мощности, о.е., 2 кратность максимального вращающего момента, 1 кратность пускового вращающего момента и 5,3 кратность пускового тока. Зарание блогадарен!!!! Электродвигатель 4АРМ-800/6000 имеет мощность 800кВт и напряжение питания 6кВ. В качестве его коммутационного аппарата применяется либо масляный выключатель, либо вакуумный. Тип любой, лишь бы его максимальный ток отключения превышал ток трёхфазного кз в месте присоединения этого электродвигателя. Кабель ААБЛ-10 3х70 или 95 (опять таки если источник питания близко) или подобный ему. Релейная защита - минимальный набор (больше - в зависимости от требований технологии): защита от перегруза, токовая отсечка, защита минимального напряжения. Вроде всё. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |