Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Опрессовка коннекторов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Димитрий
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, наконечник для опрессовки ПВ3 под установку в автомат.
Подойдут ли НШвИ?



Или лучше такие?



Нужно ли опрессовывать провод для монтажа в шину?

Можно ли опрессовывать в один наконечник два 10 мм. кв?

Купил клещи КВТ с квадратичным обжимом.

Это подходит для установки в автомат или нужно "под шестигранник"?

Может ещё есть какие тонкости при обжиме?
_Alex_
Цитата
Посоветуйте, пожалуйста, наконечник для опрессовки ПВ3 под установку в автомат.

Из наконечников выбрал бы вторые.
Цитата
Нужно ли опрессовывать провод для монтажа в шину?

Не понял вопрос...
Цитата
Можно ли опрессовывать в один наконечник два 10 мм. кв?

Можно, но наконечник должен быть соответствующего сечения.
Цитата
Это подходит для установки в автомат или нужно "под шестигранник"?

Подойдет.
Andrey59
Подойдут и НШвИ. Для двух проводов под один наконечник есть готовые например http://www.kvt.su/produkciya/konektory/nak...jnye)_(nshvi2)/
Инструмент есть и попроще под разные сечения. Можно и вилочные наконечники использовать но надо знать диаметр болтов автомата
Димитрий
Цитата(_Alex_ @ 26.4.2010, 15:05) *
Не понял вопрос...


В блок шин (шины с винтами).

Мне вторые тоже кажутся надежнее, но у них нет изолятора, Вы кембрик надеваете?
belok5
+1 к _Alex_ с некоторыми дополнениями
на все типоразмеры НШвИ есть специальные двойные наконечники наконечники.
я все-таки считаю, что для автоматов лучше они, т.к. одеты в изоляционную "юбку", в противном случае риск попасть под напряжение возрастает. возможно даже, что забракуют и заставят делать защиту от прикосновения.
инструмент, который у вас указан, подходит ТОЛЬКО под НШвИ и аналоги, другие даже не пытайтесь обжимать - сломаете. для них нужен подобный инструмент:
http://www.kvt.su/produkciya/instrument/in...chnikov_i_gilz/
для крепления к шине 2 варианта:
1. http://www.kvt.su/produkciya/nakonechniki/..._tml%28o%29%29/ - для них подойдет указанный выше вид инструмента
2. http://www.kvt.su/produkciya/instrument/in...sovki/model_cta - для них нужен следующий инструмент:
http://www.kvt.su/produkciya/instrument/in...sovki/model_cta
само собой, подбирать нужно все согласно сечению, чтобы не получилось, что гильзы одни, а размер головок на пресс-клещах такого нет
Димитрий
Цитата(belok5 @ 26.4.2010, 15:19) *
для крепления к шине 2 варианта:

Я имею ввиду шину, типа нулевой.
belok5
если нулевая, то тогда НШвИ подойдет. напрямую ПВ3 все-таки не советую, хотя требования позволяют так делать
Aleks 72
У НШвИ стенка тонкая. При опрессовке больших сечений часто рвется. Вторые не пробовал, но выглядят по надежней
belok5
обжимал все до 95 мм2. действительно, возможен разрыв стенок. однако для этого надо использовать неверный инструмент либо неправильный угол при обжиме. а во-вторых, полного разрыва не встречал, и свою функцию от этого не теряют - провод все равно не рассыпается при зажимании. во всех монтажных конторах, где я работал, применяют именно такие, потому что, как я уже говорил, необходимо самостоятельно делать изоляцию второго типа наконечников
Димитрий
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.