Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, наконечник для опрессовки ПВ3 под установку в автомат. Подойдут ли НШвИ? ![]() Или лучше такие? ![]() Нужно ли опрессовывать провод для монтажа в шину? Можно ли опрессовывать в один наконечник два 10 мм. кв? Купил клещи КВТ с квадратичным обжимом. ![]() Это подходит для установки в автомат или нужно "под шестигранник"? Может ещё есть какие тонкости при обжиме? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Цитата Посоветуйте, пожалуйста, наконечник для опрессовки ПВ3 под установку в автомат. Из наконечников выбрал бы вторые. Цитата Нужно ли опрессовывать провод для монтажа в шину? Не понял вопрос... Цитата Можно ли опрессовывать в один наконечник два 10 мм. кв? Можно, но наконечник должен быть соответствующего сечения. Цитата Это подходит для установки в автомат или нужно "под шестигранник"? Подойдет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Подойдут и НШвИ. Для двух проводов под один наконечник есть готовые например http://www.kvt.su/produkciya/konektory/nak...jnye)_(nshvi2)/
Инструмент есть и попроще под разные сечения. Можно и вилочные наконечники использовать но надо знать диаметр болтов автомата -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
+1 к _Alex_ с некоторыми дополнениями
на все типоразмеры НШвИ есть специальные двойные наконечники наконечники. я все-таки считаю, что для автоматов лучше они, т.к. одеты в изоляционную "юбку", в противном случае риск попасть под напряжение возрастает. возможно даже, что забракуют и заставят делать защиту от прикосновения. инструмент, который у вас указан, подходит ТОЛЬКО под НШвИ и аналоги, другие даже не пытайтесь обжимать - сломаете. для них нужен подобный инструмент: http://www.kvt.su/produkciya/instrument/in...chnikov_i_gilz/ для крепления к шине 2 варианта: 1. http://www.kvt.su/produkciya/nakonechniki/..._tml%28o%29%29/ - для них подойдет указанный выше вид инструмента 2. http://www.kvt.su/produkciya/instrument/in...sovki/model_cta - для них нужен следующий инструмент: http://www.kvt.su/produkciya/instrument/in...sovki/model_cta само собой, подбирать нужно все согласно сечению, чтобы не получилось, что гильзы одни, а размер головок на пресс-клещах такого нет Сообщение отредактировал belok5 - 26.4.2010, 15:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
если нулевая, то тогда НШвИ подойдет. напрямую ПВ3 все-таки не советую, хотя требования позволяют так делать
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
У НШвИ стенка тонкая. При опрессовке больших сечений часто рвется. Вторые не пробовал, но выглядят по надежней
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
обжимал все до 95 мм2. действительно, возможен разрыв стенок. однако для этого надо использовать неверный инструмент либо неправильный угол при обжиме. а во-вторых, полного разрыва не встречал, и свою функцию от этого не теряют - провод все равно не рассыпается при зажимании. во всех монтажных конторах, где я работал, применяют именно такие, потому что, как я уже говорил, необходимо самостоятельно делать изоляцию второго типа наконечников
|
![]() |
|
![]()