Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Димитрий
сообщение 26.4.2010, 14:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, наконечник для опрессовки ПВ3 под установку в автомат.
Подойдут ли НШвИ?



Или лучше такие?



Нужно ли опрессовывать провод для монтажа в шину?

Можно ли опрессовывать в один наконечник два 10 мм. кв?

Купил клещи КВТ с квадратичным обжимом.

Это подходит для установки в автомат или нужно "под шестигранник"?

Может ещё есть какие тонкости при обжиме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 26.4.2010, 15:05
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата
Посоветуйте, пожалуйста, наконечник для опрессовки ПВ3 под установку в автомат.

Из наконечников выбрал бы вторые.
Цитата
Нужно ли опрессовывать провод для монтажа в шину?

Не понял вопрос...
Цитата
Можно ли опрессовывать в один наконечник два 10 мм. кв?

Можно, но наконечник должен быть соответствующего сечения.
Цитата
Это подходит для установки в автомат или нужно "под шестигранник"?

Подойдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 26.4.2010, 15:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Подойдут и НШвИ. Для двух проводов под один наконечник есть готовые например http://www.kvt.su/produkciya/konektory/nak...jnye)_(nshvi2)/
Инструмент есть и попроще под разные сечения. Можно и вилочные наконечники использовать но надо знать диаметр болтов автомата


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 26.4.2010, 15:10
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(_Alex_ @ 26.4.2010, 15:05) *
Не понял вопрос...


В блок шин (шины с винтами).

Мне вторые тоже кажутся надежнее, но у них нет изолятора, Вы кембрик надеваете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 26.4.2010, 15:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



+1 к _Alex_ с некоторыми дополнениями
на все типоразмеры НШвИ есть специальные двойные наконечники наконечники.
я все-таки считаю, что для автоматов лучше они, т.к. одеты в изоляционную "юбку", в противном случае риск попасть под напряжение возрастает. возможно даже, что забракуют и заставят делать защиту от прикосновения.
инструмент, который у вас указан, подходит ТОЛЬКО под НШвИ и аналоги, другие даже не пытайтесь обжимать - сломаете. для них нужен подобный инструмент:
http://www.kvt.su/produkciya/instrument/in...chnikov_i_gilz/
для крепления к шине 2 варианта:
1. http://www.kvt.su/produkciya/nakonechniki/..._tml%28o%29%29/ - для них подойдет указанный выше вид инструмента
2. http://www.kvt.su/produkciya/instrument/in...sovki/model_cta - для них нужен следующий инструмент:
http://www.kvt.su/produkciya/instrument/in...sovki/model_cta
само собой, подбирать нужно все согласно сечению, чтобы не получилось, что гильзы одни, а размер головок на пресс-клещах такого нет

Сообщение отредактировал belok5 - 26.4.2010, 15:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 26.4.2010, 15:25
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(belok5 @ 26.4.2010, 15:19) *
для крепления к шине 2 варианта:

Я имею ввиду шину, типа нулевой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 26.4.2010, 15:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



если нулевая, то тогда НШвИ подойдет. напрямую ПВ3 все-таки не советую, хотя требования позволяют так делать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 27.4.2010, 20:06
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



У НШвИ стенка тонкая. При опрессовке больших сечений часто рвется. Вторые не пробовал, но выглядят по надежней


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 28.4.2010, 10:25
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



обжимал все до 95 мм2. действительно, возможен разрыв стенок. однако для этого надо использовать неверный инструмент либо неправильный угол при обжиме. а во-вторых, полного разрыва не встречал, и свою функцию от этого не теряют - провод все равно не рассыпается при зажимании. во всех монтажных конторах, где я работал, применяют именно такие, потому что, как я уже говорил, необходимо самостоятельно делать изоляцию второго типа наконечников
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 30.4.2010, 12:19
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Спасибо!