Помогите определить коэффициент загрузки трансформатора 400кВа, работает под нагрузкой в одну смену 8 ч, потребление месячное 6000 кВт/час, макс. мощность 10квт в час.
Uran
И определять нечего, транс почти в режиме х.х. робит.
АлдарКосе
400*0,8=320 КВЧ

320*24*31= 238080 КВЧ это 100 % загрузка..

6000/238080*100=2,52% от ном мощности.

ХХ как правило в районе процента.. т.ч. предыдущий был прав..
Шаровая молния
Цитата(АлдарКосе @ 26.4.2010, 14:24) *
400*0,8=320 КВЧ


Откуда 0,8?
haramamburu
Цитата(Шаровая молния @ 26.4.2010, 20:54) *
Откуда 0,8?

ИМХО cos(f)
Шаровая молния
Это понятно, что косинус фи. Почему 0,8?