![]() кОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ТРАНСФОРМАТОРА , КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ТРАНСФОРМАТОРА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() кОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ТРАНСФОРМАТОРА , КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ТРАНСФОРМАТОРА |
Гость_Гость_вЛАДИМИР_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Помогите определить коэффициент загрузки трансформатора 400кВа, работает под нагрузкой в одну смену 8 ч, потребление месячное 6000 кВт/час, макс. мощность 10квт в час.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
И определять нечего, транс почти в режиме х.х. робит.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 ![]() |
400*0,8=320 КВЧ
320*24*31= 238080 КВЧ это 100 % загрузка.. 6000/238080*100=2,52% от ном мощности. ХХ как правило в районе процента.. т.ч. предыдущий был прав.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Это понятно, что косинус фи. Почему 0,8?
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 21:57 |
|
![]() |