Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


kent
в пик нагрузка 6-7т квт-по счетчику за сутки выдержат или поменять?77
с2н5он
теоретически могут, хотя вопрос не совсем корректен - каков характер нагрузки? (т.е. косинус) нагрузка в течение дня равномерна?
gomed12
Есть допустимый перегруз трансформатора, если он укладывается в продолжительность часов максимального потребления ЭЭ, тогда нормально, с учетом естесственно характера нагрузки.
kent
коротнул на низкой 04 -пн-400а-пн-не сгорел а тр-р загудел --1-2минуты снял нагрузку -гудит -через5минут отключил -питание по вн-10кв-воброс масла небольшой ---вопрос тр-р10/04---должен держать кратковременный кз если он в норме ---тр-с 160ква---
kent
сегодня случайно коротнул по низкой -04 -предохранителем -шины от тр-ра - пипец!! тр-ру реально от кз --минут 5 пн-не сгорел
gomed12
Цитата(kent @ 3.4.2010, 18:33) *
сегодня случайно коротнул по низкой -04 -предохранителем -шины от тр-ра - пипец!! тр-ру реально от кз --минут 5 пн-не сгорел

У трансов до 250 кВА кроме ВВ предохранителей для защиты самого трансформатора другое не предусмотрено.
Трансформатор просто так не сгорит, если нет внутренних неисправностей.
kent
ну а на счет кз по 04 кв- в шинах тп- там нет защиты тр-ра кз -пн -ном 400а -между фаз закоротил -но пн не сгорел ?- а тр-су пипец --вывод- пипец подкрался незаметно--тр-ру??

вопрос жини и смерти от кз моего ему пипец или времечко пришло и кз было лиш последней каплей
gomed12
Цитата(kent @ 3.4.2010, 19:00) *
ну а на счет кз по 04 кв- в шинах тп- там нет защиты тр-ра кз -пн -ном 400а -между фаз закоротил -но пн не сгорел ?- а тр-су пипец --вывод- пипец подкрался незаметно--тр-ру??

Посмотрите статейку http://www.news.elteh.ru/arh/2006/41/09.php
Гость_ez81_*
Утро вечера мудренее транс спалить сложно но можно утром разберетесь.
mic61
ПН-400 - это предохранители, я так понимаю. Тогда номинал завышенный в два раза (Iн = 230 А по стороне 0,4 кВ.) Это - не есть хорошо. Но раньше сроку не переживайте, а вызывайте испытателей. Пусть прогонят транс по полной программе: опыт хх, опыт кз, омическое, коэффициент трансформации. И, если с этим все в порядке, анализ масла. Если Ваш транс "советский", то большая вероятность того, что будет жить. Удачи!
kent
спасибо з а оптимистическое настроение !!на ренально ему пипец ! сильны й дым - гул - при снятии нагрузки
сергей_абрамов
Судя по симптомам дорога ему, трансу, в ремонтную мастерскую. icon_sad.gif