![]() кз , сгорел тр-р 160ква от кз по низкой 04 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() кз , сгорел тр-р 160ква от кз по низкой 04 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
в пик нагрузка 6-7т квт-по счетчику за сутки выдержат или поменять?77
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
теоретически могут, хотя вопрос не совсем корректен - каков характер нагрузки? (т.е. косинус) нагрузка в течение дня равномерна?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7641 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Есть допустимый перегруз трансформатора, если он укладывается в продолжительность часов максимального потребления ЭЭ, тогда нормально, с учетом естесственно характера нагрузки.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
коротнул на низкой 04 -пн-400а-пн-не сгорел а тр-р загудел --1-2минуты снял нагрузку -гудит -через5минут отключил -питание по вн-10кв-воброс масла небольшой ---вопрос тр-р10/04---должен держать кратковременный кз если он в норме ---тр-с 160ква---
Сообщение отредактировал kent - 3.4.2010, 17:11 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
сегодня случайно коротнул по низкой -04 -предохранителем -шины от тр-ра - пипец!! тр-ру реально от кз --минут 5 пн-не сгорел
Сообщение отредактировал kent - 3.4.2010, 17:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7641 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
сегодня случайно коротнул по низкой -04 -предохранителем -шины от тр-ра - пипец!! тр-ру реально от кз --минут 5 пн-не сгорел У трансов до 250 кВА кроме ВВ предохранителей для защиты самого трансформатора другое не предусмотрено. Трансформатор просто так не сгорит, если нет внутренних неисправностей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
ну а на счет кз по 04 кв- в шинах тп- там нет защиты тр-ра кз -пн -ном 400а -между фаз закоротил -но пн не сгорел ?- а тр-су пипец --вывод- пипец подкрался незаметно--тр-ру??
вопрос жини и смерти от кз моего ему пипец или времечко пришло и кз было лиш последней каплей |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7641 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ну а на счет кз по 04 кв- в шинах тп- там нет защиты тр-ра кз -пн -ном 400а -между фаз закоротил -но пн не сгорел ?- а тр-су пипец --вывод- пипец подкрался незаметно--тр-ру?? Посмотрите статейку http://www.news.elteh.ru/arh/2006/41/09.php -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Утро вечера мудренее транс спалить сложно но можно утром разберетесь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
ПН-400 - это предохранители, я так понимаю. Тогда номинал завышенный в два раза (Iн = 230 А по стороне 0,4 кВ.) Это - не есть хорошо. Но раньше сроку не переживайте, а вызывайте испытателей. Пусть прогонят транс по полной программе: опыт хх, опыт кз, омическое, коэффициент трансформации. И, если с этим все в порядке, анализ масла. Если Ваш транс "советский", то большая вероятность того, что будет жить. Удачи!
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
спасибо з а оптимистическое настроение !!на ренально ему пипец ! сильны й дым - гул - при снятии нагрузки
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Судя по симптомам дорога ему, трансу, в ремонтную мастерскую.
![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |