Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Спринклеры и Кабельные лотки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


besonder
Мое почтение, коллеги!
Не подскажет ли кто, в каких Нормативах можно узнать нормируемые расстояния между кабельным лотком и спринклером?

Благодарю за внимание.
gomed12
Цитата(besonder @ 31.3.2010, 12:05) *
Не подскажет ли кто, в каких Нормативах можно узнать нормируемые расстояния между кабельным лотком и спринклером?

Если пожарные нормы не предъявляют специальных требований, необходимо руководствоваться ПУЭ.
2.1.43. В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция проводов и изолирующие опоры, а также опорные и несущие конструкции, трубы, короба и лотки должны быть влагостойкими.
А по способу прокладки таблицей 2.1.2.
Межфазный коротыш
Цитата(besonder @ 31.3.2010, 11:05) *
Не подскажет ли кто, в каких Нормативах можно узнать нормируемые расстояния между кабельным лотком и спринклером?


Возможно ли уточнить? Насчет нормативов НПБ и Гостов всяких - одна беда, мало конкретики.

Если пожарка прокладывается над лотком (в случае применения перфорации или лотков без крышек) и при увеличении объема изоляции на 1 м.п. каб. линии свыше 4,5 л. НПБ-110-03 растояние от спринклеров до лотка должно быть не менее 300 мм (если память не изменяет). Это в вертикальной плоскости.

Если вы прокладываете лоток мимо опуска к спринклеру или даже параллельно трубам пожарки ПУЭ допускает не менее 100 мм. Главное, что бы лоток не попадал в зону орошения спринклера (не перекрывал его).

Наличие АУПТ в здании (помещении) не делает его сырым, влажным и т.д., если конечно в нем не проиводятся какие либо мокрые процессы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.