Мое почтение, коллеги!
Не подскажет ли кто, в каких Нормативах можно узнать нормируемые расстояния между кабельным лотком и спринклером?

Благодарю за внимание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 31.3.2010, 15:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6966
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(besonder @ 31.3.2010, 12:05) *
Не подскажет ли кто, в каких Нормативах можно узнать нормируемые расстояния между кабельным лотком и спринклером?

Если пожарные нормы не предъявляют специальных требований, необходимо руководствоваться ПУЭ.
2.1.43. В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция проводов и изолирующие опоры, а также опорные и несущие конструкции, трубы, короба и лотки должны быть влагостойкими.
А по способу прокладки таблицей 2.1.2.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Межфазный короты...
сообщение 3.4.2010, 12:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.3.2010
Пользователь №: 17669



Цитата(besonder @ 31.3.2010, 11:05) *
Не подскажет ли кто, в каких Нормативах можно узнать нормируемые расстояния между кабельным лотком и спринклером?


Возможно ли уточнить? Насчет нормативов НПБ и Гостов всяких - одна беда, мало конкретики.

Если пожарка прокладывается над лотком (в случае применения перфорации или лотков без крышек) и при увеличении объема изоляции на 1 м.п. каб. линии свыше 4,5 л. НПБ-110-03 растояние от спринклеров до лотка должно быть не менее 300 мм (если память не изменяет). Это в вертикальной плоскости.

Если вы прокладываете лоток мимо опуска к спринклеру или даже параллельно трубам пожарки ПУЭ допускает не менее 100 мм. Главное, что бы лоток не попадал в зону орошения спринклера (не перекрывал его).

Наличие АУПТ в здании (помещении) не делает его сырым, влажным и т.д., если конечно в нем не проиводятся какие либо мокрые процессы.

Сообщение отредактировал Межфазный коротыш - 3.4.2010, 12:59