yur
Помогите студенту.

Имеется кабельная линия 0.4 кВ. 3х(1х120)+1х70+1х70, длина 250м.
Нужно рассчитать максимальную нагрузку, которую можно подключить на линию.
Подскажите пжалста методику расчета или ссылки на литературу\нормативы.
Просто Большие Люди требуют предоставить аргументированый ответ (с расчетами), ну и задницу прикрыть тоже не последнее дело icon_smile.gif
Сунцов Денис
В ПУЭ в таблице 1.3.7
yur
а кроме допустимого длительного тока ничего больше проверять не нужно?
Сунцов Денис
Еще можно проверить на термическую устойчивость от тока КЗ.
Но для этого надо знать ток КЗ на шинах места подключения кабеля и уставки устройств защиты кабеля
savelij®
Цитата(yur @ 12.3.2010, 9:51) *
а кроме допустимого длительного тока ничего больше проверять не нужно?

Потери на линии, характер нагрузки.
yur
Цитата(Сунцов Денис @ 12.3.2010, 12:44) *
В ПУЭ в таблице 1.3.7

а кстати, в Украинском ПУЭ ачипятка в шапке таблицы 1.3.7?
"...для кабелей с алюминиевыми жилами..." имхо какие-то не алюминивые токи там в таблице
savelij®
Uran, автору вопроса не проги нужны, от него
Цитата
требуют предоставить аргументированый ответ (с расчетами)
yur
всем спасибо!

нашел каталог на кабель (он у меня итальянец)
там все цифры есть.
Кстати, в украинском пуэ таблица все-таки 1.3.4