Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
yur
сообщение 12.3.2010, 9:38
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Помогите студенту.

Имеется кабельная линия 0.4 кВ. 3х(1х120)+1х70+1х70, длина 250м.
Нужно рассчитать максимальную нагрузку, которую можно подключить на линию.
Подскажите пжалста методику расчета или ссылки на литературу\нормативы.
Просто Большие Люди требуют предоставить аргументированый ответ (с расчетами), ну и задницу прикрыть тоже не последнее дело icon_smile.gif


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 12.3.2010, 9:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



В ПУЭ в таблице 1.3.7
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 12.3.2010, 9:51
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



а кроме допустимого длительного тока ничего больше проверять не нужно?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 12.3.2010, 10:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Еще можно проверить на термическую устойчивость от тока КЗ.
Но для этого надо знать ток КЗ на шинах места подключения кабеля и уставки устройств защиты кабеля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.3.2010, 10:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(yur @ 12.3.2010, 9:51) *
а кроме допустимого длительного тока ничего больше проверять не нужно?

Потери на линии, характер нагрузки.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 12.3.2010, 10:37
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Цитата(Сунцов Денис @ 12.3.2010, 12:44) *
В ПУЭ в таблице 1.3.7

а кстати, в Украинском ПУЭ ачипятка в шапке таблицы 1.3.7?
"...для кабелей с алюминиевыми жилами..." имхо какие-то не алюминивые токи там в таблице


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 12.3.2010, 10:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



http://www.adp.ru/index.php?option=com_con...0&Itemid=51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.3.2010, 11:04
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Uran, автору вопроса не проги нужны, от него
Цитата
требуют предоставить аргументированый ответ (с расчетами)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 12.3.2010, 11:36
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



всем спасибо!

нашел каталог на кабель (он у меня итальянец)
там все цифры есть.
Кстати, в украинском пуэ таблица все-таки 1.3.4


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 19:49
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены