![]() Расчет нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчет нагрузки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
Помогите студенту.
Имеется кабельная линия 0.4 кВ. 3х(1х120)+1х70+1х70, длина 250м. Нужно рассчитать максимальную нагрузку, которую можно подключить на линию. Подскажите пжалста методику расчета или ссылки на литературу\нормативы. Просто Большие Люди требуют предоставить аргументированый ответ (с расчетами), ну и задницу прикрыть тоже не последнее дело ![]() -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
В ПУЭ в таблице 1.3.7
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
а кроме допустимого длительного тока ничего больше проверять не нужно?
-------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Еще можно проверить на термическую устойчивость от тока КЗ.
Но для этого надо знать ток КЗ на шинах места подключения кабеля и уставки устройств защиты кабеля |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
а кроме допустимого длительного тока ничего больше проверять не нужно? Потери на линии, характер нагрузки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
В ПУЭ в таблице 1.3.7 а кстати, в Украинском ПУЭ ачипятка в шапке таблицы 1.3.7? "...для кабелей с алюминиевыми жилами..." имхо какие-то не алюминивые токи там в таблице -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Uran, автору вопроса не проги нужны, от него
Цитата требуют предоставить аргументированый ответ (с расчетами)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
всем спасибо!
нашел каталог на кабель (он у меня итальянец) там все цифры есть. Кстати, в украинском пуэ таблица все-таки 1.3.4 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 19:49 |
|
![]() |