Electrichka
По проекту на электроснабжение офиса пришли замечания, где требуется 2-х проводную сеть переделать в 3-х проводную. Поскольку дом старый, то скорее всего система была 2-х проводной, насколько мне известно, то разделять ноль после щитка нельзя, тогда придеться переделывать всю электроснабжения дома, а у нас проект не реконструкции. Причем офис малюсенький, мощность всего 2 кВт была выделена, разеточную сеть и сеть освещения пришлось совместить.
Не подскажите, какой пунк ПУЭ запрещает в старых зданиях , где уже 2-х проводная система..переделывать все под 3-х????
savelij®
1. Темы не дублируем.
2. У Вас проект электроснабжения офиса. Предполагаю, что ранее там было что-то иное. Следовательно речь идёт именно о реконструкции со всеми вытекающими.
3. Картинка, это проект? icon_wink.gif
DoctorGauss
Цитата(Electrichka @ 10.3.2010, 20:57) *
...насколько мне известно, то разделять ноль после щитка нельзя...

Разделять PEN на N и PE можно, а вот объединять после разделения нельзя.

P.S. А Вы на фотке хорошо получились.
с2н5он
ну если у Вас к офису не подключено ещё что-либо, то какие проблемы, делайте у себя трехжилку, только придется делать контур и систему уравнивания потенциала
а на фотке - это тот кто писал замечания?
gomed12
Речь идет о реконструкции, увеличении установленной мощности, о переориентации помещения.
Необходимо получить ТУ от владельца ЭУ здания.
При реконструкции действует ПУЭ-7.
Electrichka
Цитата(savelij @ 10.3.2010, 18:19) *
1. Темы не дублируем.
2. У Вас проект электроснабжения офиса. Предполагаю, что ранее там было что-то иное. Следовательно речь идёт именно о реконструкции со всеми вытекающими.
3. Картинка, это проект? icon_wink.gif

1.Извини, может то что в конце раюочего дня смотрела, мозг закоротило..и не заметила подобное обсуждение.
2.Дело в том что заказчик не предоставил нормального ТУ, поэтому все своими руками и глазами исследовалось, их изходных данных видно, что во всем доме 2-х проводная система, переделывать на 3-х проводную не стали, поскольку по КАКОМУ-ТО пункту ПУЭ этого делать нельзя....а вот по какому...не помню и не уверена, что оно вообще есть...помогите!))
3....Картинка-моё состояние вданной ситуации))..а вообще первый раз в жизни на форуме, немного растерялась.

Цитата(DoctorGauss @ 10.3.2010, 18:37) *
Разделять PEN на N и PE можно, а вот объединять после разделения нельзя.

P.S. А Вы на фотке хорошо получились.

а не получится ли так, что если в щитке разделить эту часть, то придеться менять всю сеть по зданию?
DoctorGauss
Цитата(Electrichka @ 11.3.2010, 12:35) *
а не получится ли так, что если в щитке разделить эту часть, то придеться менять всю сеть по зданию?

Из опыта - выполнял проект кофейни (встроенная в здание), присоединение сделал к ВРУ жилого дома (согласно ТЗ на подключение горсетей) 4-жильным кабелем. В вводном щитке выполнил разделение PEN на N и PE. В этой части вопросов у Ростехнадзора не было. ПУЭ как раз такую схему регламентирует, см. ПУЭ, изд.7, рис.1.7.3.а.
Electrichka
Цитата(DoctorGauss @ 11.3.2010, 10:30) *
Из опыта - выполнял проект кофейни (встроенная в здание), присоединение сделал к ВРУ жилого дома (согласно ТЗ на подключение горсетей) 4-жильным кабелем. В вводном щитке выполнил разделение PEN на N и PE. В этой части вопросов у Ростехнадзора не было. ПУЭ как раз такую схему регламентирует, см. ПУЭ, изд.7, рис.1.7.3.а.

Большое спасибо, надо будет поработать в этом направлении....))
с2н5он
Цитата(DoctorGauss @ 11.3.2010, 10:30) *
Из опыта - выполнял проект кофейни (встроенная в здание), присоединение сделал к ВРУ жилого дома (согласно ТЗ на подключение горсетей) 4-жильным кабелем. В вводном щитке выполнил разделение PEN на N и PE. В этой части вопросов у Ростехнадзора не было. ПУЭ как раз такую схему регламентирует, см. ПУЭ, изд.7, рис.1.7.3.а.

плюс до вводного щитка нужно тянуть землю
Шаровая молния
А разве одну комнату в здании переделать это уже реконструкцией называется?
haramamburu
Цитата(Шаровая молния @ 11.3.2010, 21:45) *
А разве одну комнату в здании переделать это уже реконструкцией называется?

Да. Но применительно именно к "комнате" + с вытекающими...
Шаровая молния
Ясно. Так пусть тогда щиток новый там смонтируют и поделят нули там же, и УЗО поставят если нуна. И тройную проводку сделают. В чём трудности?
haramamburu
Трудности - предполагаю, что это контур. Самостоятельный - низя, а на все здание - накладно.
Глэн
какой контур, о чём вы тут пишете????
в офисе контур заземления????????

Electrichka
Цитата(Глэн @ 12.3.2010, 8:25) *
какой контур, о чём вы тут пишете????
в офисе контур заземления????????

вот-вот, там офис то 2 на 1,5...а проблем с ним, всю голову сломали, если делать под реконструкцию, то нужно отдельно ставить щиток, оттуда вести 3-х проводную сеть, до него и после заземление, а елси ка кремонт и оставлять 2-х проводную сеть как и во всем здании,т.е. ремнот..то тогда зачем вообще нужен проект?!!!!
с2н5он
Цитата(Глэн @ 12.3.2010, 8:25) *
какой контур, о чём вы тут пишете????
в офисе контур заземления????????

о контуре заземления здания естессно, на который д.б. посажены и т.ч. все металлические трубопроводы
иначе куда Вы посадите третий провод (землю)

Цитата(Electrichka @ 12.3.2010, 10:54) *
вот-вот, там офис то 2 на 1,5...а проблем с ним, всю голову сломали, если делать под реконструкцию, то нужно отдельно ставить щиток, оттуда вести 3-х проводную сеть, до него и после заземление, а елси ка кремонт и оставлять 2-х проводную сеть как и во всем здании,т.е. ремнот..то тогда зачем вообще нужен проект?!!!!

делаете контур заземления здания (если его нету) соответственно в ВРУ или рядом появляется ГЗШ, далее от ВРУ тянете трехжилку до офиса и ставите щиток или просто тянете один провод (землю) до офиса и опять же ставите щиток
в чем проблема?
Electrichka
Цитата(с2н5он @ 12.3.2010, 12:33) *
о контуре заземления здания естессно, на который д.б. посажены и т.ч. все металлические трубопроводы
иначе куда Вы посадите третий провод (землю)


делаете контур заземления здания (если его нету) соответственно в ВРУ или рядом появляется ГЗШ, далее от ВРУ тянете трехжилку до офиса и ставите щиток или просто тянете один провод (землю) до офиса и опять же ставите щиток
в чем проблема?

проблема в том, что мы делаем маленький офис , а не реконструкцию здания, и делать заземление в офисе нет смысла , поскольку там кроме нескольких разеток и светильников ничего не будет , тем более если там добавится нулевая жила.


в общем пока просто решили добавить 3й провод, помсотрим что будет дальше.
Большое спасибо за помощь!)
Шаровая молния
Цитата(с2н5он @ 12.3.2010, 12:33) *
делаете контур заземления здания (если его нету) соответственно в ВРУ или рядом появляется ГЗШ, далее от ВРУ тянете трехжилку до офиса и ставите щиток или просто тянете один провод (землю) до офиса и опять же ставите щиток


А зачем им делать зданию, которое им не принадлежит, я так понял, какой-то там контур? Тем более, что контур им нафиг не нужен. У них просто офис (небольшая комната с тремя настольными лампами и розеткой для чайника). Хрен бы я в такой ситуации кому-то нахаляву что-то делал. У нас сети так любят делать. Комерсы магазин обувной в доме открывают, так наши сказали им - у нас второй ввод в дом нерабочий, чините нам кабель, иначе не получите разрешение на присоединение. Совсем обарзели!
gomed12
Цитата(Electrichka @ 12.3.2010, 14:35) *
в общем пока просто решили добавить 3й провод, помсотрим что будет дальше.

А зачем Вам реконструкция?
Просто стройремонт?, выполняйте, не подпадает под реконструкцию.
За одно электрику?, оставляете 2-х проводку, меняете, мощности сохраняете, все нормуль.
Хотите выполнить под ПУЭ-7, увеличиваете мощности, ТУ, проект, придется начинать с ввода, 5-ти проводка, контур ЗУ и это не кому-то, а для себя, раз переходите на систему TNC-S.
с2н5он
Цитата(Шаровая молния @ 12.3.2010, 19:14) *
А зачем им делать зданию, которое им не принадлежит, я так понял, какой-то там контур? Тем более, что контур им нафиг не нужен. У них просто офис (небольшая комната с тремя настольными лампами и розеткой для чайника). Хрен бы я в такой ситуации кому-то нахаляву что-то делал.

я про Правила говорю а не как дешевле