![]() Пришли замечания по проекту на электроснабжение офиса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Пришли замечания по проекту на электроснабжение офиса |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 17646 ![]() |
По проекту на электроснабжение офиса пришли замечания, где требуется 2-х проводную сеть переделать в 3-х проводную. Поскольку дом старый, то скорее всего система была 2-х проводной, насколько мне известно, то разделять ноль после щитка нельзя, тогда придеться переделывать всю электроснабжения дома, а у нас проект не реконструкции. Причем офис малюсенький, мощность всего 2 кВт была выделена, разеточную сеть и сеть освещения пришлось совместить.
Не подскажите, какой пунк ПУЭ запрещает в старых зданиях , где уже 2-х проводная система..переделывать все под 3-х???? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Темы не дублируем.
2. У Вас проект электроснабжения офиса. Предполагаю, что ранее там было что-то иное. Следовательно речь идёт именно о реконструкции со всеми вытекающими. 3. Картинка, это проект? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
...насколько мне известно, то разделять ноль после щитка нельзя... Разделять PEN на N и PE можно, а вот объединять после разделения нельзя. P.S. А Вы на фотке хорошо получились. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну если у Вас к офису не подключено ещё что-либо, то какие проблемы, делайте у себя трехжилку, только придется делать контур и систему уравнивания потенциала
а на фотке - это тот кто писал замечания? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Речь идет о реконструкции, увеличении установленной мощности, о переориентации помещения.
Необходимо получить ТУ от владельца ЭУ здания. При реконструкции действует ПУЭ-7. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 17646 ![]() |
1. Темы не дублируем. 2. У Вас проект электроснабжения офиса. Предполагаю, что ранее там было что-то иное. Следовательно речь идёт именно о реконструкции со всеми вытекающими. 3. Картинка, это проект? ![]() 1.Извини, может то что в конце раюочего дня смотрела, мозг закоротило..и не заметила подобное обсуждение. 2.Дело в том что заказчик не предоставил нормального ТУ, поэтому все своими руками и глазами исследовалось, их изходных данных видно, что во всем доме 2-х проводная система, переделывать на 3-х проводную не стали, поскольку по КАКОМУ-ТО пункту ПУЭ этого делать нельзя....а вот по какому...не помню и не уверена, что оно вообще есть...помогите!)) 3....Картинка-моё состояние вданной ситуации))..а вообще первый раз в жизни на форуме, немного растерялась. Разделять PEN на N и PE можно, а вот объединять после разделения нельзя. P.S. А Вы на фотке хорошо получились. а не получится ли так, что если в щитке разделить эту часть, то придеться менять всю сеть по зданию? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
а не получится ли так, что если в щитке разделить эту часть, то придеться менять всю сеть по зданию? Из опыта - выполнял проект кофейни (встроенная в здание), присоединение сделал к ВРУ жилого дома (согласно ТЗ на подключение горсетей) 4-жильным кабелем. В вводном щитке выполнил разделение PEN на N и PE. В этой части вопросов у Ростехнадзора не было. ПУЭ как раз такую схему регламентирует, см. ПУЭ, изд.7, рис.1.7.3.а. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 17646 ![]() |
Из опыта - выполнял проект кофейни (встроенная в здание), присоединение сделал к ВРУ жилого дома (согласно ТЗ на подключение горсетей) 4-жильным кабелем. В вводном щитке выполнил разделение PEN на N и PE. В этой части вопросов у Ростехнадзора не было. ПУЭ как раз такую схему регламентирует, см. ПУЭ, изд.7, рис.1.7.3.а. Большое спасибо, надо будет поработать в этом направлении....)) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Из опыта - выполнял проект кофейни (встроенная в здание), присоединение сделал к ВРУ жилого дома (согласно ТЗ на подключение горсетей) 4-жильным кабелем. В вводном щитке выполнил разделение PEN на N и PE. В этой части вопросов у Ростехнадзора не было. ПУЭ как раз такую схему регламентирует, см. ПУЭ, изд.7, рис.1.7.3.а. плюс до вводного щитка нужно тянуть землю -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
А разве одну комнату в здании переделать это уже реконструкцией называется?
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 11.3.2010, 21:46 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А разве одну комнату в здании переделать это уже реконструкцией называется? Да. Но применительно именно к "комнате" + с вытекающими... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Ясно. Так пусть тогда щиток новый там смонтируют и поделят нули там же, и УЗО поставят если нуна. И тройную проводку сделают. В чём трудности?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Трудности - предполагаю, что это контур. Самостоятельный - низя, а на все здание - накладно.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
какой контур, о чём вы тут пишете????
в офисе контур заземления???????? -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 17646 ![]() |
какой контур, о чём вы тут пишете???? в офисе контур заземления???????? вот-вот, там офис то 2 на 1,5...а проблем с ним, всю голову сломали, если делать под реконструкцию, то нужно отдельно ставить щиток, оттуда вести 3-х проводную сеть, до него и после заземление, а елси ка кремонт и оставлять 2-х проводную сеть как и во всем здании,т.е. ремнот..то тогда зачем вообще нужен проект?!!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
какой контур, о чём вы тут пишете???? в офисе контур заземления???????? о контуре заземления здания естессно, на который д.б. посажены и т.ч. все металлические трубопроводы иначе куда Вы посадите третий провод (землю) вот-вот, там офис то 2 на 1,5...а проблем с ним, всю голову сломали, если делать под реконструкцию, то нужно отдельно ставить щиток, оттуда вести 3-х проводную сеть, до него и после заземление, а елси ка кремонт и оставлять 2-х проводную сеть как и во всем здании,т.е. ремнот..то тогда зачем вообще нужен проект?!!!! делаете контур заземления здания (если его нету) соответственно в ВРУ или рядом появляется ГЗШ, далее от ВРУ тянете трехжилку до офиса и ставите щиток или просто тянете один провод (землю) до офиса и опять же ставите щиток в чем проблема? Сообщение отредактировал с2н5он - 12.3.2010, 12:28 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 17646 ![]() |
о контуре заземления здания естессно, на который д.б. посажены и т.ч. все металлические трубопроводы иначе куда Вы посадите третий провод (землю) делаете контур заземления здания (если его нету) соответственно в ВРУ или рядом появляется ГЗШ, далее от ВРУ тянете трехжилку до офиса и ставите щиток или просто тянете один провод (землю) до офиса и опять же ставите щиток в чем проблема? проблема в том, что мы делаем маленький офис , а не реконструкцию здания, и делать заземление в офисе нет смысла , поскольку там кроме нескольких разеток и светильников ничего не будет , тем более если там добавится нулевая жила. в общем пока просто решили добавить 3й провод, помсотрим что будет дальше. Большое спасибо за помощь!) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
делаете контур заземления здания (если его нету) соответственно в ВРУ или рядом появляется ГЗШ, далее от ВРУ тянете трехжилку до офиса и ставите щиток или просто тянете один провод (землю) до офиса и опять же ставите щиток А зачем им делать зданию, которое им не принадлежит, я так понял, какой-то там контур? Тем более, что контур им нафиг не нужен. У них просто офис (небольшая комната с тремя настольными лампами и розеткой для чайника). Хрен бы я в такой ситуации кому-то нахаляву что-то делал. У нас сети так любят делать. Комерсы магазин обувной в доме открывают, так наши сказали им - у нас второй ввод в дом нерабочий, чините нам кабель, иначе не получите разрешение на присоединение. Совсем обарзели! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
в общем пока просто решили добавить 3й провод, помсотрим что будет дальше. А зачем Вам реконструкция? Просто стройремонт?, выполняйте, не подпадает под реконструкцию. За одно электрику?, оставляете 2-х проводку, меняете, мощности сохраняете, все нормуль. Хотите выполнить под ПУЭ-7, увеличиваете мощности, ТУ, проект, придется начинать с ввода, 5-ти проводка, контур ЗУ и это не кому-то, а для себя, раз переходите на систему TNC-S. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А зачем им делать зданию, которое им не принадлежит, я так понял, какой-то там контур? Тем более, что контур им нафиг не нужен. У них просто офис (небольшая комната с тремя настольными лампами и розеткой для чайника). Хрен бы я в такой ситуации кому-то нахаляву что-то делал. я про Правила говорю а не как дешевле -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |