Цитата(Ingener Ruslan @ 10.3.2010, 11:35)
У нас ВВОД приходит на неподвижный контакт АВ, можно ли иначе??? Есть ли требования?
3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться,
как правило, к неподвижным контактам.
Понятие как правило не запрещает, а отсупление от него должно быть обосновано.
Что у Вас за АВ? Например на рубильниках АВВ серии ОТ размыкающий механизм работает по принципу "коромысла" одновременно размыкая два контакта поэтому в этом случае понятия неподвижный контакт нет. Подключай куда удобней.