Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Питание на АВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Ingener Ruslan
У нас ВВОД приходит на неподвижный контакт АВ, можно ли иначе??? Есть ли требования?
Сунцов Денис
Не знаю насчет НТД, но подключение АВ "через @опу" опасно для обслуживающего персонала.
на многих АВ для подключения нужно снять крышку, и подвижные контакты под напругой торчат "под носом"
На практике подобное подключение попадалось только на самодельных щитах.
~Слава~
Цитата(Ingener Ruslan @ 10.3.2010, 11:35) *
У нас ВВОД приходит на неподвижный контакт АВ, можно ли иначе??? Есть ли требования?


3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

Понятие как правило не запрещает, а отсупление от него должно быть обосновано.
Что у Вас за АВ? Например на рубильниках АВВ серии ОТ размыкающий механизм работает по принципу "коромысла" одновременно размыкая два контакта поэтому в этом случае понятия неподвижный контакт нет. Подключай куда удобней.
savelij®
Цитата
На практике подобное подключение попадалось только на самодельных щитах.
На практике такое подключение АВ встречается повсеместно, например при установке УЗО и нескольких АВ после него. Ставится гребёнка на нижние клеммы модульных аппаратов, чем упрощается монтаж.
Автору. Большинство автоматов допускают двустороннее подключение, если иное не оговорено в паспорте устройства.
имхо
Ingener Ruslan
У меня обычные аппараты АВВ S203. Предусмотренно что ввод в шкаф сверху и вывод тоже. Так вот монтажники решили с вводного АВ с нижних клем взять проводом (можно конечно заморачаться и через адаптер) до первого АВ групповой сети, потом гребенкой... Провод завести на нижние клемы групповых автоматов! Т.к. вывод у нас сверху...легче подключать групповые линии.
Можно ли так??? М
ожно конечно перевернуть групповые АВ )))
savelij®
Цитата
Так вот монтажники решили с вводного АВ с нижних клем взять проводом до первого АВ групповой сети, потом гребенкой...
Нормальное решение

Цитата
Можно конечно перевернуть групповые АВ
Не нормальное решение
Гость_ez81_*
Должно быть доступно и понятно в эксплуатации.
Ingener Ruslan
Всем спасибо за помощь.
Технически характеристики модельного ряда АВ АВВ подтверждают возможность подключения питающих шин и кабелей как к верхним, так и к нижним зажимам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.