ситуация. есть щиток распределительный на 3 гаража. сгорел провод. провод восстановили. но вот вопрос. как определить последовательность фаз без фазоуказателя? тепловая пушка с трехфазным мотором крутиться обратно.
Правильно ли я понимаю что можно методом инженерного приближения (научного тыка) пробовать фазы местами менять, и при этом мотор будет либо туда либо туда работать без последствий?

Очень надеюсь на помошь)
haramamburu
Да (будет работать без последствий )
savelij®
Цитата
что можно методом инженерного приближения (научного тыка) пробовать фазы местами менять
Причём, достаточно поменять местами только две любые.
с2н5он
также в некоторых электронных счетчиках можно увидеть последовательность
doro
Цитата(savelij @ 24.2.2010, 20:14) *
Причём, достаточно поменять местами только две любые.

Единственное ограничение - наличие резервного источника, с которым придется работать в параллель (хотя бы кратковременно, на время переключений.
Roman D

radiokot.ru
savelij®
Цитата(doro @ 28.2.2010, 12:35) *
Единственное ограничение - наличие резервного источника, с которым придется работать в параллель (хотя бы кратковременно, на время переключений.

Не понял зачем? Речь про тепловую пушку в вопросе ... icon_wink.gif