От чего зависит соединение трансформатора 10/0,4кВ, по стороне ВН, в Д или в У?
Встретился тут с соединением в Д и чего=-то затупил(((
Спасибо.
от 630 кВА, могут быть с треугольником в первичке, это сложные теоретические вопросы, но в таких трансформаторах нейтраль вторички можна нагружать на 75% номинальной мошности, токи КЗ во вторичке на порядок больше, стоимость самого трансформатора на порядок больше, ибо первички не на 6 кВ а на 10.
Shapiton
22.2.2010, 17:45
Транс, с которым я встретился: Белорусский им. Козлова- 160кВА
Кстати, почему такой вопрос возник- питание КТП осущ. кабелем из сшитого ПЭ, а зав. нормах указывается испытательное напряжение 4Uф, соответственно, если сторона ВН в Д, то Uф=Uл=10кВ, а если Y то Uф= Uл/1,7.
Вопрос, видимо объемный- посоветуйте, где просветится!
Какая разница, какая схема соединения транса? Независимо от схемы, ты подаешь на транс три фазы, и не заморачиваешься че там внутри. Линейное как было 10кВ, так и осталось. Фазное как было 6кВ, так и осталось- транс тут не при чем. А испытательное напряжение для десятки 42кВ, независимо от схем соедиинений и прочего.
PS. На время испытания ОПН-ы (разрядники) отцепить не забудь;)
andrey357
22.4.2010, 9:02
Цитата(McArrr @ 22.4.2010, 5:25)
Какая разница, какая схема соединения транса? Независимо от схемы, ты подаешь на транс три фазы, и не заморачиваешься че там внутри.
Только токи короткого замыкания разные Теории не помню, но исходят из этого.
И военные любят включать не так как все: они считают что помех от сети меньше
Вот, пожалуйста,
немного теории их Библиотечки электромонтера.
Очень хорошая и понятная книга. Мечтаю о такой настоящей, бумажной
posetitel
8.6.2010, 22:14
Цитата(Shapiton @ 22.2.2010, 1:05)
От чего зависит соединение трансформатора 10/0,4кВ, по стороне ВН, в Д или в У?
Встретился тут с соединением в Д и чего=-то затупил(((
Спасибо.
Наткнулся на статью "силовые трансформаторы 10(6)/0,4 кВ области применения разных схем соединения обмоток" в журнале "Новости электротехники". Там рекомендуют использовать схему Д на стороне 10 кВ.
Почему раньше использовали схему У?
Устанавливаются ли трансформаторы со схемой Д при проектировании новых подстанций (следуют ли этой рекомендации в реальности)?
В трехфазных трансформаторах одна обмотка обязательно должна быть включена в треугольник - для подавления третьей гармоники. Но обмотка, подключенная к потребителю обязательно должна иметь нейтраль - для защиты от поражения при повреждении межобмоточной изоляции. Отсюда и схемы включения под названием группа 11 (это по аналогии со стрелочными часами - направление векторов в первичке (минутная стрелка - длинная) и вторичке (часовая). В сетях свыше 1000 В нейтраль не нужна.
По поводу книги "Звезда, треугольник, зигзаг" по моему она безобразна!! Читайте страницу 46, абзац который начинается словами: Из этого примера следует... Согласны с такими словами что мощность меняется в 3 раза? Прошу ответить!!
Для трансформаторов средней и небольшой мощности с низковольтной стороной (380 В) используют соединение Y/Y0. Собака зарыта в схеме соединения звезда без нуля: при этом соединении в трансформаторе отсутствуют токи третей гармоники, магнитный поток не синусоидальный, содержит потоки третей гармоники, которые индуцируют в фазах ЭДС третей гармоники. Таким образом фазные напряжения искажены, а линейные синусоидальные. При малых мощностях влияние потоков третей гармоники незначительно и есть допустимым. При схемах Д, Y0, все напряжения синусоидальные.
Цитата(Shapiton @ 22.2.2010, 1:05)
От чего зависит соединение трансформатора 10/0,4кВ, по стороне ВН, в Д или в У?
Встретился тут с соединением в Д и чего=-то затупил(((
Спасибо.
Всё очень просто! Дело одновременно и в подавлении гармоник кратных трём и в режимах работы электрических сетей 10 и 0,4 кВ. Сети 10 кВ работают с изолированной нейтралью (нулевого провода нет) - поэтому обмотку ВН соединяют в D. А сети 0,4 кВ - с эффективно-заземлённой нейтралью. Учитывая огромное число потребителей 0,4 кВ нейтраль здесь необходима как для предотвращения перекоса фаз, так и для обеспечения безопасности - поэтому обмотку НН соединяют в Y-0.
Цитата(LusYura @ 23.9.2010, 23:20)
По поводу книги "Звезда, треугольник, зигзаг" по моему она безобразна!! Читайте страницу 46, абзац который начинается словами: Из этого примера следует... Согласны с такими словами что мощность меняется в 3 раза? Прошу ответить!!
А что Вас смущает?
Цитата(LusYura @ 23.9.2010, 23:20)
По поводу книги "Звезда, треугольник, зигзаг" по моему она безобразна!! Читайте страницу 46, абзац который начинается словами: Из этого примера следует... Согласны с такими словами что мощность меняется в 3 раза? Прошу ответить!!
А что тут удивительного? У двигателя - 3 фазы (три фазные обмотки). При схемах соединения Y или D на фазных обмотках можно устанавливать фазное или линейное напряжение соответственно (220 или 380 В). Потребляемая мощность пропорциональна квадрату напряжения - следовательно при схеме соединения обмоток D двигатель будет развивать мощность в три раза большую, чем при соединении в Y.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.